A.高层民用建筑:一类公共建筑不应小于18;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12;二类居住建筑不应小于6. B.对于多层民用建筑和工业建筑:消防水箱应储存10分钟的消防用水量;当室内消防用水量不超过25L/S,经计算水箱消防储水量大于12时,仍可采用12;当室内消防用水量超过25L/S时,经计算水箱消防储水量大于18时,仍可采用18.还有一个问题,虽然规范说水箱容积按消防用水量计算,但是实际中很多都是按室内消火栓流量计算的,大家可以参考清华大学出版社出版的《建筑给排水工程》或是《建筑给排水实用设计资料1》,里面都是这么计算的。
A.高层民用建筑:一类公共建筑不应小于18;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12;二类居住建筑不应小于6.
B.对于多层民用建筑和工业建筑:消防水箱应储存10分钟的消防用水量;当室内消防用水量不超过25L/S,经计算水箱消防储水量大于12时,仍可采用12;当室内消防用水量超过25L/S时,经计算水箱消防储水量大于18时,仍可采用18.
还有一个问题,虽然规范说水箱容积按消防用水量计算,但是实际中很多都是按室内消火栓流量计算的,大家可以参考清华大学出版社出版的《建筑给排水工程》或是《建筑给排水实用设计资料1》,里面都是这么计算的。
所以到底应该怎么算消防水箱的容量啊!请大家帮忙!谢谢。
22楼
这个问题很容易回答。大家注意规范的用词。认真读过规范就会知道,10分钟消防用水量只在多规里出现,高规没有10分钟用水量的说法。什么原因。
1,高层建筑立足自救。高规里只要求消防水箱保存一定的容积,以满足消防初期消防水泵还没开启时的用水要求,但是并没有要求10分钟消防用水量。
2,多层建筑具有复杂性,有些设置了消防水池水泵,有些却没有设。多层建筑消防设计原则更多考虑了消防车的灭火。通常消防车到达火场需要10分钟,所以屋顶消防水箱必须保存初期10分钟用水量。但是因为屋顶消防水箱的荷载很大,多层规范对于消防用水量比较大的场所,消防水箱存水量允许保存一个最低限度的要求。
3,因此,规范是一个最低要求,按照规范执行,没问题。当然,要是你设计时增大了消防水箱容积,也不会错误。
回复
23楼
以下是引用xfd831在2005-10-16 19:04:17.0发表的内容:
以下是引用mercuryers在2005-10-13 19:59:58.0发表的内容:
你说的A是属于高规的,你讲的B是属于低规的.没有矛盾!
不错,低规封顶,高规没有封顶.但一般还是12和18,呵呵!!
回复
24楼
楼上的,我同意你的意见!!!
回复
25楼
具体水箱体积问题大家说的确实没错,因为高规的规定只是立足于自救,一般是不用计算的
但是如果需要计算书的话,那么,水量是按消火栓还是消火栓+自喷得算呢?
回复
26楼
[ 引用 ] [ 编辑 ] [ 删除 ] 2005-10-27 16:56:39.0 第 2 楼
急救:一工程共六层,底层商铺,二三层办公,四五六层住宅,消防如何处理
消防部门要求消防水池,建设方不愿设
回复
27楼
按照规范做,好好理解下
回复
28楼
呵,个人见解:只有消火栓的,按消火栓个计算12或18立方,多数为12立方。
若有喷淋的就按18立方计。因为在这种情况下10分钟消防主要用于喷淋/
回复
29楼
高层民用建筑:一类公共建筑不应小于18;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12;二类居住建筑不应小于6.
