11层框剪怎么柱箍筋很大?
xin-hardtodo
2010年07月06日 18:17:12
只看楼主

11层框剪商住楼,因为只有6度,只需少量的剪力墙就够了,y方向底层柱剪力都小于20%了。x方向倒是挺大的。三级框剪。pkpm里柱子的纵筋比较小,倒是箍筋大多都是10@100/200的,请问正常吗? 指标都是满足的,只有偶然位移比稍微超1.2点。

11层框剪商住楼,因为只有6度,只需少量的剪力墙就够了,y方向底层柱剪力都小于20%了。x方向倒是挺大的。三级框剪。pkpm里柱子的纵筋比较小,倒是箍筋大多都是10@100/200的,请问正常吗? 指标都是满足的,只有偶然位移比稍微超1.2点。
sun-hui-sh
2010年07月06日 19:13:46
2楼
看下层高,是不是都是短柱了。我也在做个框剪的,20层,柱子纵筋不大,箍筋很大。。。层高太矮了。。全是短柱。
回复
haha9908
2010年07月06日 20:13:57
3楼
10@100/200不大呀
X方向剪力大,建议把柱子做成矩形

回复2#的,框剪短柱属于超限,要进行超限审查,专家要论证方案的可行性!
没有进行超限审查的设计是违法的!
回复
annaandandy
2010年07月08日 14:39:56
4楼
调整模型,使层间位移比小于1.2,配筋就会有所减少。
调整边框架梁的高度,调整周边柱子的截面大小,调整整体刚度,
再说10的箍筋不是太大吧。:lol
回复
poormanlee
2010年07月08日 16:21:13
5楼
圆10不大啊 到上面可以变成圆8的
回复
xin-hardtodo
2010年07月09日 10:18:20
6楼
我也是第一次做啊,以前做过个8度的2层,也没用到10的。这次一看全是10的,挺担心的:lol
4楼说的加大柱截面我感觉对位移比影响不大啊,是不是我的剪力墙把平均位移减得太小了的原因啊?
回复
alohaxp
2010年07月09日 14:13:30
7楼
大点也行,不超常就好,钢筋别人家的
回复
risan
2010年07月13日 14:59:29
8楼
个人感觉箍筋不大,尚可接受
回复
liuqiangasqa
2010年07月13日 20:24:59
9楼
很正常的
回复
xufen139
2010年07月15日 16:03:59
10楼
尚可接受。。。10不算大啊。。。 到上面可以变成8的
回复
iamxuwei2005
2010年07月16日 09:33:25
11楼
圆10不大啊 到上面可以变成圆8的
回复

相关推荐