5层砌体抗震不足,调整?
相思一棵树
2010年07月06日 16:28:37
来自于砖混结构
只看楼主

如题:顶层楼梯间抗震计算通不过,5层砖混、层高3m,7.5度第三组采用MU10页岩多孔砖和M10混合砂浆砌筑,如下图(主要是0.85 和0.86这个怎么调整,有配筋的到可以做水平配筋砌体)

如题:顶层楼梯间抗震计算通不过,5层砖混、层高3m,7.5度第三组
采用MU10页岩多孔砖和M10混合砂浆砌筑,如下图

(主要是0.85 和0.86这个怎么调整,有配筋的到可以做水平配筋砌体)

未命名.jpg

免费打赏
hajianyu
2010年07月07日 10:10:37
2楼
0.85指满足程度吧,这样好理解些.
括号里的数字应该就是指配筋面积了.
回复
相思一棵树
2010年07月07日 13:05:26
3楼
括号里的我晓得,直接配水平钢筋就行,

但这个0.85 ,怎么调整,让其满足?
回复
godiwy
2010年07月07日 18:04:03
4楼
没有必要。构造柱已经到位呢。
回复
luleikkk
2010年11月24日 14:47:59
5楼
0.86是指上面纵向整片墙的,0.92是指两个墙段的,可以把构造柱改成L型的,或者把那篇纵墙截面加大
回复
888yong
2010年11月25日 23:42:17
6楼
个人感觉 增加墙厚或增加砖和砂浆的强度
回复
woshishuishiwo
2010年11月26日 04:52:17
7楼
有可能刚度太大,在长墙上开个洞试一下,前提是其他的墙承载力有富余,
回复
woshiboy
2010年11月29日 00:35:40
8楼
这也大惊小怪,我配筋面积低于500直接不考虑。我们这是8度区的
回复
太行人家
2010年11月29日 12:02:55
9楼
顶层楼梯间中间布置的梁是什么梁?为什么要布置?顶层结构在地震时会受到鞭梢效应——水平地震作用回增加、放大!!!
回复
alongtena
2010年11月29日 20:43:15
10楼
中间的梁是怎么回事??
两边的梁应该是梯梁,这个大家都可以理解,
中间的两个梁无法理解。

门开的方向可以换个吗??
开到纵墙位置;

8度区5层砖混按说上人屋面楼梯间也不会这样。

提高砖强度??Mu15试试,减少砖容重;
回复

相关推荐

APP内打开