如题:顶层楼梯间抗震计算通不过,5层砖混、层高3m,7.5度第三组采用MU10页岩多孔砖和M10混合砂浆砌筑,如下图(主要是0.85 和0.86这个怎么调整,有配筋的到可以做水平配筋砌体)
如题:顶层楼梯间抗震计算通不过,5层砖混、层高3m,7.5度第三组
采用MU10页岩多孔砖和M10混合砂浆砌筑,如下图
(主要是0.85 和0.86这个怎么调整,有配筋的到可以做水平配筋砌体)
2楼
0.85指满足程度吧,这样好理解些.
括号里的数字应该就是指配筋面积了.
回复
3楼
括号里的我晓得,直接配水平钢筋就行,
但这个0.85 ,怎么调整,让其满足?
回复
4楼
没有必要。构造柱已经到位呢。
回复
5楼
0.86是指上面纵向整片墙的,0.92是指两个墙段的,可以把构造柱改成L型的,或者把那篇纵墙截面加大
回复
6楼
个人感觉 增加墙厚或增加砖和砂浆的强度
回复
7楼
有可能刚度太大,在长墙上开个洞试一下,前提是其他的墙承载力有富余,
回复
8楼
这也大惊小怪,我配筋面积低于500直接不考虑。我们这是8度区的
回复
9楼
顶层楼梯间中间布置的梁是什么梁?为什么要布置?顶层结构在地震时会受到鞭梢效应——水平地震作用回增加、放大!!!
回复
10楼
中间的梁是怎么回事??
两边的梁应该是梯梁,这个大家都可以理解,
中间的两个梁无法理解。
门开的方向可以换个吗??
开到纵墙位置;
8度区5层砖混按说上人屋面楼梯间也不会这样。
提高砖强度??Mu15试试,减少砖容重;