消防管过伸缩缝如何处理?
fishp
fishp Lv.2
2010年07月06日 15:51:34
只看楼主

看看我这的工地,消防管过伸缩缝这样能行吗?我之前的一个工地消防管过伸缩缝是两边都有金属波纹管的。一个金属波纹管能行吗?规范是怎么要求的?依据什么规范或标准图?

看看我这的工地,消防管过伸缩缝这样能行吗? 20100706328.jpg

我之前的一个工地消防管过伸缩缝是两边都有金属波纹管的。一个金属波纹管能行吗?规范是怎么要求的?依据什么规范或标准图?

20100706328.jpg

免费打赏
古韵风筝
2010年10月21日 14:41:20
12楼
伸缩量小的话是可以的。另外试完压后固定连接杆是应该拆除的。
回复
xujingya
2010年10月22日 16:08:37
13楼
油漆已经破坏得一塌糊涂了
回复
zhalf_2001
2010年10月22日 20:52:47
14楼
上海规范要求变形缝前后均要设,但我认为只要变形量足够,设一个也是可以的,不一定要死套规范,波纹管两侧法兰之间的拉结杆取消
回复
hcw5918
2010年10月22日 23:41:51
15楼
我的上个工地,就做了个柔性接头:lol
回复
lgp1524861371
2010年10月25日 20:27:59
16楼
消防管过伸缩缝如何处理?

看看我这的工地,消防管过伸缩缝这样能行吗?

我之前的一个工地消防管过伸缩缝是两边都有金属波纹管的。一个金属波纹管能行吗?规范是怎么要求的?依据什么规范或标准图?
伸缩缝处无墙、或只有一侧有墙时,只需要设一个补偿器,如果两侧有墙,且中间无法安装补偿器的,在伸缩缝的两侧墙外设补偿器。
回复
lfqdl2003
2010年10月25日 21:22:15
17楼
做两个应该好点,两头各一个。这样即使沉降也不会影响使用的啊。
所以这样的事情不需要考虑节省的问题,还是考虑安全吧,越安全对我们来说越好啊
回复