这究竟是为什么??——救救我们的水泵!!
qsqsqqs2005
2005年10月12日 21:52:31
只看楼主

近来,即10月11日和10月12日,由笔者设计的××河水质净化厂工程水泵招标中连续出现一个非常严重的问题。问题如下:目前我院设计人员普遍采用的由“LC泵业制造有限公司”提供的WQ潜水排污泵样本存在严重的技术参数问题,主要是“规格型号”中功率一项严重偏离实际,严重误导了设计人员,从而导致设备配电和招标过程中存在非常严重的错误。“LC泵业”本是我国著名的水泵生产企业在《中国给水排水》杂志上频频出现其广告。所以我院一直采用其样本,而且在已建的几个项目中均采用了该厂的设备。

于是,我在选型时采用“LC泵业”的样本参考,Q=240m3/h,H=10m的水泵从LC的样本上查得的功率为11kW,于是将这11kW报给了电气专业,结果直到全招标完毕,到水泵招标时,因为此泵的问题导致N多厂家打电话询问11kW是否偏低,实际应为15kW。发现错误后必须要改。改,谈何容易,作为大型市政项目的变更牵扯了招标工作严重延误、业主大发雷霆,投标单位的咨询电话响个不停……其影响之大,波及部门之广,项目监理、招标代理、设计监理、业主、审计、审图单位、计划局、数个投标商和已经中标的土建安装商的更改手续之复杂更是不可想象!现在改了,在困难错了也要改,已经招标的电气部分大量设计图纸均要改,设备材料要改,招标技术要求要改,还要通知已经中标的单位再对价格进行二次谈判,作为大型市政工程一个堂堂副省级城市的市级重点工程,就因为一个小小的样本惹出这么多祸了,这究竟是为什么?!!
我非常愤怒的调查了我们已经使用的LC泵业水泵的工程:
1.在丰××工程:所有水泵都在不足1年的使用期里频繁出现故障,目前一半以上的水泵彻底瘫痪,泵房五个泵只有一两个能在工作。
2.在观××××工程:设计10000吨/日流量的水泵(2用1备),除非把备用泵打开否则不可能满足此流量,而且几乎每周都有各种故障,原本是办公室人员的向×同志为此不得已长期派驻在观澜现场负责我们“面子工程”的设备修理工作。
3.在天×工程:我们新建的工程水泵不能将水正常抽走,流量严重偏低,现场工作人员多次究问原因,使得我设计人员束手无策。
4.在同×工程:在仓库里永远摆放着好几个被拆下来贴着“LC”二字标牌的等待修理又长期得不到保修的潜水泵……
我曾经设计的CQ市南××××××工程的设备正在采购,我曾对着LC的样本的第7页第29项选了150WQ150-7-5.5型号的水泵,今天采购人员告诉我水泵买不到,多家水泵生产厂家提供的是“150WQ150-7-7.5”明明7.5kW为什么样本上要写5.5kW结果是本项目因为水泵的误导导致电气配电严重偏差,水泵耗电量低估了36.3%,运行成本被算低了,这可是BOT项目啊!!!!!! 电气专业改疯了,电线、电缆、配电元器件、变压器(还要找供电局!)。
“LC泵业”真是靠这种手段吸引人吗!用这种手段未免太没有诚信了吧!
但是最让人费解的是为什么这样一个破烂的水泵能卖得那么贵(是其他同名气品牌的1.8倍),设计参数那么有问题,售后服务形同虚设,竟然还能有这么好的销量(2004年集团销售收入达7.2亿元)!!!!难道这么庞大的市场都是靠这种手段达成的吗?我也奇怪就这样的一个问题百出的品牌居然被写进了我设计院给新人培训的教材“参考LC水泵样本”的字样,竟然在近5年几乎自己能作主采购的水泵全买这个牌子,也是全部采用该品牌的水泵的工程全因水泵而大大影响了生产。
中国之大无奇不有,越烂的东西卖得越贵,还偏偏有人非要买。

作为一个论坛不能只发现问题不去解决,我有几个问题向问问各位同行:
如果你是做水泵设计的,能告诉我作为一个国产的品牌150WQ150-7-5.5型号的泵的功率为5.5kW是不是有问题;
如果你是做给排水的,能否告诉我水泵样本还有什么陷阱;
如果你是做采购的,能否告诉我那个水泵的著名品牌的最可靠;
如果你是做电气的,能否告诉我在施工阶段出现的这类问题后再修改将对电气专业设计有多大的影响;
如果你是搞法律的,能否告诉我如何使用法律武器保护自己的利益。
如果你是搞经济的,能否告诉我如果我没有及时发现这个问题出了差错还能有“利”吗?
如果还有检察院的(当然不太可能),我真希望您留几句言,给我们著名的“LC泵业”。
我更希望听到的是大家曾经有没有类似的经历。

如果你是LC泵业的朋友,我建议你们调查一下是否自己的产品在供货渠道上有没有疏漏,长期被别人在中南地区贴牌冒名顶替,居然会出现这么多问题,我相信这里肯定有问题!!!
要不是通过了ISO9001:2000国际质量体系认证,全面推行了ERP信息化管理,先后获得国家和行业颁发的消防、石油化工、煤矿等重要领域的生产许可证;荣获国家质检总局颁发的“产品质量免检证书”、国家消费者协会授予的“全国质量服务满意单位”、全国给排水用户满意“十佳企业”及“SH市著名商标”、“SH市名牌产品”、“SH市百强工业企业”、SH“市级企业技术中心”、“SH市高新科技企业”等众多
免费打赏
ahj66
2005年11月22日 20:03:20
22楼
你应该说的是上海连成泵业吧,确实关于这个泵业,有的设计人员说不错,但好多实际运行的水厂都不赞成连成的泵。
回复
l77777722526
2005年11月23日 11:10:26
23楼
我有4年没有研究过市场上的水泵了,以前都是富余度在10%以上,设计上在留一定余地,第一次听说偏低标识,谢谢楼主的提醒,以后我也要注意了
回复
waterismoney
2005年11月24日 15:52:55
24楼
做设计要留有余地,说白了:要有点"水"份!
哈哈
回复
hengny
2005年11月24日 18:10:13
25楼
建议大家还是用上海凯泉、东方或者熊猫的水泵,质量都不错,但是价格比较贵。
回复
dade188
2007年05月02日 17:17:22
26楼
LC就好干这事,经常在工程中偷换概念,篡改标牌和文件。
回复
lxb3323759
2007年05月03日 18:45:04
27楼
说起水泵我是有苦难言!两个潜污泵,不到一年,显示漏水,我找厂家维修人员到现场,他们说是水泵保护装置有问题,水泵没有问题,结果保护装置还没买来,一个已经烧毁,一个显示漏水。找厂家,他们说潜污泵只是用得一年时间。天啊,一个泵三万元,现在两个泵都不能用,这样的厂家也是有名的DF泵业。兄弟们,请告诉我,哪里的泵最可靠!
回复
maoweiming
2007年05月10日 10:08:59
28楼
水泵是重要设备,计算和选用时一定要慎重,一般按以下步骤操作:
1、计算
流量:污水泵一般按最大秒流量;
扬程:一般按平均扬程选泵,保证在水泵曲线的高效区;以最大、最小扬程校核,保证在此二者状态下能正常运行。
2、选泵
水泵样本一般只能作为参考,用作设计依据是不可靠的,因为:
(1)厂家会经常更新样本,你不能保证你手里的是最新版本;
(2)有时厂家为显示其产品丰富,会将一些根本没有的产品放入样本中;
(3)互相抄袭,很难保证数据的正确性。
要选泵,一般将计算数据报给水泵厂,让他们将符合设计要求的水泵曲线、参数、价格、安装图等传真给你,最好能有2、3家水泵厂进行比较。
3、配电
电气专业的设计人员也不能直接使用工艺提供的功率,而是应根据水泵的流量、扬程、效率等进行计算,得出配用功率。样本上的功率有可能是轴功率,未考虑效率和损耗。
4、图纸
图纸上应详细的标明水泵的参数,包括流量、扬程、效率、配用功率、最低吸水水位等。但千万不要标明厂家,这是违规的,最好也不要写型号。这样业主通过招标购买的水泵,如果出现问题与设计单位就无关了。
一般做好以上各个步骤,加强专业间的协调和配合,就不会出现问题。
回复
fight6666
2007年08月28日 12:43:40
29楼
地下车库污水泵怎么选?
回复