求助新风除湿的计算
panbo_6
panbo_6 Lv.3
2010年07月06日 10:35:23
只看楼主

新风量 6000M3/h 室外参数 28度 湿度70% 用冷水螺杆机组2度冷冻水除湿,除湿后的新风再通过新风机用-3度的冷冻水降温,因此新风除湿后的露点不得高于-3度。想知道需要的表面冷却器型号和冷量是多少能否达到这个要求,谢谢各位,因为着急在线等着回答。

新风量 6000M3/h 室外参数 28度 湿度70% 用冷水螺杆机组2度冷冻水除湿,除湿后的新风再通过新风机用-3度的冷冻水降温,因此新风除湿后的露点不得高于-3度。想知道需要的表面冷却器型号和冷量是多少

能否达到这个要求,谢谢各位,因为着急在线等着回答。
免费打赏
fashionwind2010
2010年07月23日 21:59:38
22楼
问题提的应该就有问题:)
回复
li3617
2010年07月28日 16:19:12
23楼
不明白你的要求,最好整理一下再问吧。
就你说的-3度的水降温,及时-3度的水存在,那么任何表冷器都不可能达到这个要求,因为露点不高于-3度,意味着这个表冷器不存在换热温差,有可能达到么?出风温度与水温一样,可能么,只能接近而不可能等于。
你这个要求N个表冷器串联都达不到了。。。。。
回复
techie_co
2010年10月13日 17:20:05
24楼
楼主问的是不是行话呀? 新风降温去湿后露点达到10度到12度之间,不但可满足新风冷负荷要求,还可承担室内湿负荷了。。。
回复
kay1020
2010年11月09日 13:25:43
25楼
:L 看不懂
回复
cqk62
2010年11月26日 18:05:44
26楼
楼主提的问题应该属于冻干除湿方面的问题吧?-3度的水一般是没有的除非是其他物质与水的混合物。
回复
guojiang001
2010年12月02日 01:01:35
27楼
我也觉得他问得太牛了。第一次遇到啊!
回复
sherryle
2011年01月20日 16:40:06
28楼
我是专业的除湿厂家,有问题可以电话联系我,15821279889李。QQ475204626
回复

相关推荐

APP内打开