新风量 6000M3/h 室外参数 28度 湿度70% 用冷水螺杆机组2度冷冻水除湿,除湿后的新风再通过新风机用-3度的冷冻水降温,因此新风除湿后的露点不得高于-3度。想知道需要的表面冷却器型号和冷量是多少能否达到这个要求,谢谢各位,因为着急在线等着回答。
新风量 6000M3/h 室外参数 28度 湿度70% 用冷水螺杆机组2度冷冻水除湿,除湿后的新风再通过新风机用-3度的冷冻水降温,因此新风除湿后的露点不得高于-3度。想知道需要的表面冷却器型号和冷量是多少
能否达到这个要求,谢谢各位,因为着急在线等着回答。
2楼
:funk: 。。。。。什么东西,怎么看不懂啊。
室外参数?28℃,70%,哪里的?
2度冷冻水除湿以后用新风机除湿?还-3度的冷冻水?-3度的还是水么?
回复
3楼
不明白你的要求,最好整理一下再问吧。
就你说的-3度的水降温,及时-3度的水存在,那么任何表冷器都不可能达到这个要求,因为露点不高于-3度,意味着这个表冷器不存在换热温差,有可能达到么?出风温度与水温一样,可能么,只能接近而不可能等于。
你这个要求N个表冷器串联都达不到了。。。。。
回复
4楼
非专业人士提出来的,只会比-3度高
回复
5楼
冷冻水是乙二醇水溶液,室外参数只是设定的,我的意思是能否尽量使新风的湿度降得的最低,在用低温的冷冻水再次把新风温度降下了。(因为室内的空气温度在-2度左右)
[
本帖最后由 panbo_6 于 2010-7-7 11:50 编辑 ]
回复
6楼
问题问的优点乱,室内外的温湿度点说清楚了, 地点说明白了,基本上就可以计算了!
回复
7楼
"用-3度的冷冻水降温,因此新风除湿后的露点不得高于-3度"--问得太牛B了
回复
8楼
楼主,说说你的项目实际情况,为什么要朝这个方向分析?
回复
9楼
谢谢
回复
10楼
我刚入行,请指证:
是不是查出28度空气中的含水量,然后用2度的表冷器让其水分淅出,这样空气中的水会达到2度时的饱和含湿量,可是要求到-3度时不在会出现结露,按这样的话,会达不到要求,必竟-3度空气中的含湿量要低于2度空气的含湿量.
回复
11楼
为什么非得用冷却除湿的方法,难道就没别的除湿方法了么。
回复