今天做一个30多层的框架小高层,首层大空间。首层高度我由4.5m增加到5m发现梁超筋了,为什么那?住刚度减小也会造成梁超筋吗?有什么处理方法吗?
今天做一个30多层的框架小高层,首层大空间。
首层高度我由4.5m增加到5m发现梁超筋了,为什么那?
住刚度减小也会造成梁超筋吗?
有什么处理方法吗?
12楼
第一层层高加大,层刚度减小,底部剪力几乎不变,配筋增大很正常,估计不止是梁,柱的配筋应该也加大了
回复
13楼
柱子加长了,计算长度上去了,断面不变,线刚度就小了,分配的弯矩就少了,梁的弯矩就大了。。所以超筋了。。。。。。
回复
14楼
两个方面来解释,一个就是梁柱线刚度变大,梁分配更多的m,故超筋。二层高加大,各层地震力作用都要增大,30层的累积还是不得了的。造成底部剪力增加,梁筋当然变大了。
回复
15楼
刚度及质量增加,分担地震力增大,或分担内力增大
回复
16楼
学习了,又学一一个新名词,这里真是个好地方啊
回复
17楼
柱线刚度减小,梁刚度比柱刚度变大了,所以梁分担的荷载增大,所以梁可能会超筋
回复
18楼
ni 111
回复
20楼
的确是刚度引起的弯矩分配问题,第一眼看到题目还想说是不是地震力和风荷载变大的原因~