人工挖孔桩加固
duyunfei2003163
2010年07月05日 20:35:02
只看楼主

最近碰到一工程,施工方把部分人工挖孔桩上部外露2.5米,目的是把它改成地下室,但是设计和施工的桩都是构造配筋考虑,而现在的桩的受力模式已形成柱的受力模式。甲方要求把桩加固处理。 请问有同仁遇到过类似的问题么?是怎么处理的 谢谢

最近碰到一工程,施工方把部分人工挖孔桩上部外露2.5米,目的是把它改成地下室,但是设计和施工的桩都是构造配筋考虑,而现在的桩的受力模式已形成柱的受力模式。甲方要求把桩加固处理。
请问有同仁遇到过类似的问题么?是怎么处理的 谢谢
免费打赏
zgmtsj021
2010年07月06日 09:51:49
2楼
什么图集呀
回复
ghgkm
2010年07月07日 17:16:38
3楼
人工挖孔桩主要是端承力作用未注,可核实,
1.去除2.5M后桩长是否满足6D的要求
2.验算承载力
如都满足的话,可不必加固,但柱插筋要处理,可设承台