平时通风管穿人防围护结构的临战怎么处理?平时通风管穿人防单元隔墙临战怎么处理?请教一下!
平时通风管穿人防围护结构的临战怎么处理?平时通风管穿人防单元隔墙临战怎么处理?请教一下!
2楼
平时风管穿人防与平时车库之间的隔墙时,一般从人防门下方过,这时,要求建筑专业将此人防门选择成最高的,风管紧贴人防门顶部穿过,穿过人防门的这段风管两边做成法兰连接,并且标示“战时拆除”。平时风管穿人防内部分隔墙时就不用特别处理了。
回复
3楼
穿过人防门的这段风管两边做成法兰连接,并且标示“战时拆除”。平时风管穿人防内部分隔墙时就不用特别处理了。
回复
4楼
可是一定要穿人防墙
那平时通风管穿人防围护结构的临战怎么处理?
回复
5楼
我的意见是坚决不穿,人防图集只有水管穿越单元间临空墙的做法,没有风管穿越的做法。
回复
6楼
要穿人防墙,只能在有人防门的地方穿。直接穿时肯定不行的。你只能调整风管的走向或机房的位置了。
回复
7楼
:lol 找到了
05SFK10
方法是平时风管从套管中通过,临战是拆除平时风管,用防护密闭盖班板封堵孔洞。
回复
8楼
05SFK10上面确实写得很清楚啊:) :lol
回复
9楼
跟建筑配合预埋钢板 战时风管拆卸封堵!! 我们这边有规定 尽量少做或者建议别穿。。再怎么封堵密闭性还是不行。。
回复
10楼
05SFK10图中示意的是两个防护单元之间的隔墙,如果一边是人防防护密闭单元,另一边是非人防区,个人意见坚决不能这么做。一般还是从人防门下绕行。
回复
11楼
完全同意。
1、风管从人防门通过、战时拆除是规范认可的方式,但是在某些地方(如北京)人防办不认可这种做法。理由是:人防工程那么多,都要求临战拆除(或砌筑)根本不可能安排那么多人力做到。
2、基于同样理由,7楼说的风管穿套管、套管两侧加手动密闭阀、临战拆除平时风管的做法在某些地方(如北京)也是不允许的。
3、所以,最可靠的做法就是按防护单元设通风系统,风管不穿防护墙。
回复