变压器母线选择
larryer
larryer Lv.3
2005年10月11日 19:39:57
来自于变压器
只看楼主

各位大侠帮个忙!! 在<<10/0.4KV变压器室布置及变配电所常用设备构件安装>>(03D201-4)第229页中 的变压器低压侧出线选择。现在有的生产厂家提出:母线尺寸减小两个等级都没有问题。 例如:1000KVA的变压器,标准中低压母线选择为3(125*10)+1(80*8)。有的厂家提供的相对应的数据是:3( 100*8)+1(80*8),并提出此已能满足要求。

各位大侠帮个忙!!

在<<10/0.4KV变压器室布置及变配电所常用设备构件安装>>(03D201-4)第229页中 的变压器低压侧出线选择。现在有的生产厂家提出:母线尺寸减小两个等级都没有问题。

例如:1000KVA的变压器,标准中低压母线选择为3(125*10)+1(80*8)。有的厂家提供的相对应的数据是:3( 100*8)+1(80*8),并提出此已能满足要求。

请问厂家的数据是否正确???能否依据厂家数据进行选用??

请各位大侠多多帮忙!!!

小弟不胜感激!!!!
免费打赏
abcjyy
2005年10月11日 20:54:19
2楼
我们一般1000KVA变压器配3*(100*10)+1*(80*8)
回复
anan666
2005年10月11日 22:13:07
3楼
1000KVA变压器额定电流大概1450A,配100x10
1000A,80x8
回复
anan666
2005年10月11日 22:14:35
4楼
补充一下,2楼是我的个人经验,仅供参考.如果执行规范,还是按照书本上的来.
回复
g17171717
2005年11月01日 14:59:19
5楼
变压器容量 低压母线规格
2500KVA 3*120*10(2*100*10)
2000KVA 2*120*10(120*10)
1600KVA 2*100*10(100*10)
1250KVA 120*10(80*8)
1000KVA 100*10(60*8)
800KVA 100*6(60*6)
630KVA 80*6(50*6)
500KVA 60*6(40*5)
400KVA 50*6(40*4)
回复