公司在山东有个工程,图纸是小弟做的,前几天去工地发现回风口全部带了G4过滤器,一问项目经理是业主叫带的,还说业主在我做图纸的时候和我说过,真郁闷了,我从来没有听业主和我提到这个问题,再说了,一个注射剂车间带G4做什么呢?!回来后把图纸核了一下,回风口风速1.4-1.8m/s,设计手册上推荐时不大于2m/s,不知道是否适用于带G4的回风口。带G4是否会导致房间正压过大呢?!焦虑中!请大哥哥,大姐姐们给个意见!
公司在山东有个工程,图纸是小弟做的,前几天去工地发现回风口全部带了G4过滤器,一问项目经理是业主叫带的,还说业主在我做图纸的时候和我说过,真郁闷了,我从来没有听业主和我提到这个问题,再说了,一个注射剂车间带G4做什么呢?!回来后把图纸核了一下,回风口风速1.4-1.8m/s,设计手册上推荐时不大于2m/s,不知道是否适用于带G4的回风口。带G4是否会导致房间正压过大呢?!焦虑中!请大哥哥,大姐姐们给个意见!
12楼
房间正压有可能会增大的
回复
13楼
加了粗效,回风管道阻力增加,回风量有所减少,而维持室内正压的新风是固定的,风机的全压会变大,送风量有所减少。
但风机是按过滤器终阻力计算的,且一般有一定余量,调试时送风量也应该没问题,
但变频器的初始频率会在一个较大的值上,往上调节的范围就减小了,以后的使用有点麻烦,有的甲方可能不接受。
最终还是要耐心地调试看看了,如果风量实在不够,一般有两种方法,1就是调高风机频率,2是换皮带轮调高风机转速,但两种都会增加风机实际功率。
[
本帖最后由 ky1379 于 2010-7-6 22:13 编辑 ]
回复
14楼
放心大胆的睡觉吧,G4过滤器不会有很大阻力的,对正常的洁净系统设计来讲,这个阻力真不算什么.....系统选风机选压力的时候是按照高效终阻力选的....至少有100-200Pa的余压富裕....克服个G4的25-30Pa阻力,没问题的!
回复
15楼
:time:
回复
16楼
设计的正压值都需要对送风和回风的阀门的开度作调整的,
你加了过滤器,最多回风阀少关一点就是了
一般没有问题的
回复
17楼
楼主,请睡觉。
回复
18楼
同意说法
回复
19楼
好问题,过来学习一下
回复
20楼
过来学习了一下,学到了不少。
看到同行的指点,楼主就安静的睡吧~~~~~~~~
回复
21楼
调试中,请大家等待调试结果!调试过程中出现新问题,用风量罩测试的风量比用热球式风速仪测出的风量偏小很多(怕热球风速仪不准,用了我们自己的和业主的热球风速仪,两者数值很接近)
回复