要调试了,睡不着!
zzq70s
zzq70s Lv.2
2010年07月05日 10:24:18
只看楼主

公司在山东有个工程,图纸是小弟做的,前几天去工地发现回风口全部带了G4过滤器,一问项目经理是业主叫带的,还说业主在我做图纸的时候和我说过,真郁闷了,我从来没有听业主和我提到这个问题,再说了,一个注射剂车间带G4做什么呢?!回来后把图纸核了一下,回风口风速1.4-1.8m/s,设计手册上推荐时不大于2m/s,不知道是否适用于带G4的回风口。带G4是否会导致房间正压过大呢?!焦虑中!请大哥哥,大姐姐们给个意见!

公司在山东有个工程,图纸是小弟做的,前几天去工地发现回风口全部带了G4过滤器,一问项目经理是业主叫带的,还说业主在我做图纸的时候和我说过,真郁闷了,我从来没有听业主和我提到这个问题,再说了,一个注射剂车间带G4做什么呢?!回来后把图纸核了一下,回风口风速1.4-1.8m/s,设计手册上推荐时不大于2m/s,不知道是否适用于带G4的回风口。带G4是否会导致房间正压过大呢?!焦虑中!请大哥哥,大姐姐们给个意见!
免费打赏
zzq70s
2010年07月05日 13:36:03
2楼
没有兄弟肯帮忙吗!
回复
ecan000
2010年07月05日 14:59:42
3楼
为什么会有这样的问题?

在工程质量不是很糟糕的情况下,回风口带什么样的过滤器与房间正压是没有关系的。但是有可能会减少你的系统总风量。

如果回风道和回风管漏风严重就另当别论了。
回复
zzq70s
2010年07月05日 15:14:38
4楼
谢谢ecan000兄弟,我也在纠结这个事情,按道理说房间的正压和新风量有关,您说的回风管漏风严重是不是就是指房间新风量过大,导致房间正压过大?!
但是我从实际调试来看,回风口带G4可不可以认为是关小房间的回风阀门呢?关小房间的回风阀门会导致正压变大的啊!
回复
zzq70s
2010年07月05日 15:17:04
5楼
还有您所说的影响系统总风量,是不是系统阻力变大,导致风量减少啊?
回复
sict005
2010年07月05日 15:17:17
6楼
一般过滤器的迎面风速是2.5m/s,你的设计风速比这个还低,阻力也比正常的要低,问题不大的。
一般来说室内的正压跟这个是没关系的,但是有一个问题,一般的回风口是带黑纱网的,碰到一些懒的厂家,即使用个一年多不清洗也堵不上,但是如果是G4过滤器就不一样了,那时候阻力已经非常大了。所以就会导致另一个问题,就是使用一段时间以后,如果厂家不及时更换,回风阻力过大,会导致新风比增大,这样确实会导致室内的正压过大。
在做竣工资料的时候注明吧,注明过滤器的更换时间,让厂家严格执行。
回复
sict005
2010年07月05日 15:20:20
7楼
回风阻力增大,你也适当增大新风阻力不就匹配了么。如果你认为回风口增加G4过滤器是相当于关小回风阀门,那你怎么不关小新风阀门呢。这些都是调试的时候应该做的事情。
回复
xgf-1
2010年07月05日 15:36:37
8楼
没有问题,
回复
xgf-1
2010年07月05日 15:37:17
9楼
你联系我,我帮你解决
回复
zzq70s
2010年07月05日 16:44:41
10楼
xgf-1兄弟,您是怎么看的呢?能给出意见吗?
回复
ecan000
2010年07月06日 08:41:07
11楼
不是这个意思。回风道或者回风管漏风,回风管抽走了洁净室以外的风(相当于补充了新风)。就算是新风阀全关,室内正压也很大。