知道压力和管径如何求流量?
scrxcfc
scrxcfc Lv.3
2005年10月11日 11:49:28
只看楼主

DN80的镀锌管向消防水池供水,供水压力为3KG,问1小时流量是多少?我不是学给排水的,找了一些书也没发现相关的计算公式,不知哪位能指点一二?谢谢!

DN80的镀锌管向消防水池供水,供水压力为3KG,问1小时流量是多少?
我不是学给排水的,找了一些书也没发现相关的计算公式,不知哪位能指点一二?谢谢!
免费打赏
scrxcfc
2005年12月16日 15:34:48
22楼

这是该问题出来后几个月里最能让我信服的回答,不知哪位能否回答的更准确一些?
回复
f_jg2003
2005年12月16日 17:05:40
23楼
不考虑沿程及局部阻力损失还算什么?说的本身就有问题。
回复
scrxcfc
2005年12月17日 13:44:27
24楼

你家的一DN15的水龙头如果测出出口压力为2KG,问一小时大概能出多少水?难道这个题目有问题吗?
另外给排水设计手册中选用的流速是在不知道压力情况下的推荐值,而这里是已经知道了压力和管径的呀!
回复
laofan
2005年12月17日 15:08:17
25楼
用伯努力能量方程,不及损失,即v**2=2gH
v-流速,g-重力加速度,H-压力水头
我想应该是这样算
回复
f_jg2003
2005年12月17日 16:11:45
26楼
楼主不是学给排水的,但给排水在不计算损失的情况下去算流量是没有意义的。如果一根DN80的管子供水点距水池50米,平均比摩阻按5000Pa/m,流量90t/h,如果供水点距水池1000米,平均比摩阻按300Pa/m,流量不到20t/h,如果都不计损失,那么流量无穷大,所以楼主的问题我不知道。
如果一个水龙头出口压力2KG,我不知道测的是什么压力,是水静压还是水出流状态下的压力,如果是静压,那么还是没法算,龙头打开后水压就会降低,那时压力是多少?总不能说龙头开着压力还是2KG吧?
如果把水同电相比的话,请问一个1伏的电压作用在一个电阻上,假设不计电阻的大小的话,那么请问电流是多大?
回复
hjw965
2005年12月17日 16:32:15
27楼
另外给排水设计手册中选用的流速是在不知道压力情况下的推荐值,而这里是已经知道了压力和管径的呀!
何必这么麻烦---多大的管能输送多大的流量不就完了---也查手册,算什么算.《水力学》学她干嘛.哈哈哈哈....................
回复
bingyu82615
2005年12月17日 17:37:42
28楼
流速按1米/秒取(设计手册上有说 无管网资料时按这个流速取值),算出流量是5升/秒。
回复
ctz
2006年03月23日 23:04:31
29楼
同意十三楼,理论计算用能量方程:mgh=1/2*m*v*v 求得v(速度)

或者你要是看市政供水量可参考,帖:
http://co.163.com/forum/content/90_9961_1.htm
回复
wuyazi
2006年03月24日 10:00:46
30楼
楼上,那不管压力是多大,0.001MPa和10MPa,流速都是1.8m/s???
回复
wuyazi
2006年03月24日 10:01:47
31楼
我说的是21楼
回复