DN80的镀锌管向消防水池供水,供水压力为3KG,问1小时流量是多少?我不是学给排水的,找了一些书也没发现相关的计算公式,不知哪位能指点一二?谢谢!
DN80的镀锌管向消防水池供水,供水压力为3KG,问1小时流量是多少?
我不是学给排水的,找了一些书也没发现相关的计算公式,不知哪位能指点一二?谢谢!
2楼
怎么没人回答啊?是问题太简单了?
回复
3楼
知道的朋友帮帮忙吧?到底用什么公式算啊?
回复
4楼
供水压力3KG是指扬程,也就是30米扬程
只知道DN80的管径,没有确切的流速,没法计算确切的流量
回复
5楼
压力定了,管径也定了,难道流量、流量不也定了吗?知道流速和管径了谁不知道怎么算Q=V*A!
回复
6楼
还需要给出管长
回复
7楼
在手册上可以查到某种类型管道在某种压力下的流速的
查到流速后就能算出流量。
我没有查过,不过在动力管道手册上应该有的!
回复
8楼
我觉得一定有公式可以算,哪位知道的不妨介绍一下,我特急着用啊!
回复
9楼
只知一点的压力,是无法计算出流量的!
知道二点的压力(压差)才能算出流量!
回复
10楼
题目应该很清楚了呀,是一根DN80的镀锌钢管向消防水池送水,已知供水压力为3KG,不考滤损失,问流量是多少?
回复
11楼
唉!
回复