PLC电路中PLC是否要加保护隔离变压器?要加的话是什么情况下要加?不要加的话请说明理由。 小弟我初学PLC,真的是不知道是否要,请各位大侠多多知道!
PLC电路中PLC是否要加保护隔离变压器?要加的话是什么情况下要加?不要加的话请说明理由。
小弟我初学PLC,真的是不知道是否要,请各位大侠多多知道!
2楼
最好加隔离变压器,根据现场经验,当经常出现供电电压频繁波动时,PLC易误动作。
回复
3楼
错!
加不加变压器无所谓,PLC误动作是电磁干扰引起,
一般只要加个滤波器(noise filter)就可以,进口机器都是这样
回复
4楼
隔离变压器的作用是保护元气件的。。。。
回复
5楼
谁说的对阿?我也正碰到这样的情况呢,PLC放在箱变里,不晓得是不是一定要加隔离变压器,请高手指点。
回复
6楼
在我所接触的西门子S7-300、S5-115U和三菱的PLC中都加装了隔离变压器,其目的是为了防止谐波干扰信号从电源側干扰PLC,使其误动作,尤其是在同一个电网中有变频器及可控硅整流等装置时,必须加装隔离变压器。
回复
7楼
还是加个隔离变压器好点!
回复
8楼
不但要有隔离变压器
而且滤波器也是必要的
回复
9楼
我看过一些不加得。
回复
10楼
同意此说法!
回复