风机的实测电流达不到额定电流是否会间接影响制冷效果
xujinyan88
xujinyan88 Lv.3
2005年10月11日 08:33:58
来自于中央空调
只看楼主

现在我们设计的一个空气冷却设备,降温效果不是很理想,测量风机的电流还不到额定电流的三分之二,这是不是会使制冷效果不佳,达不到设计要求。还有就是想请教什么原因会是风机电流达不到额定电流?请各位大侠发表一下看法?

现在我们设计的一个空气冷却设备,降温效果不是很理想,测量风机的电流还不到额定电流的三分之二,这是不是会使制冷效果不佳,达不到设计要求。还有就是想请教什么原因会是风机电流达不到额定电流?请各位大侠发表一下看法?
免费打赏
deathgod007
2005年10月11日 09:39:26
2楼
应该是选的风机压头过大引起的
降温效果不理想是看你的换热效率如何了
回复
toplhc
2005年10月11日 11:52:45
3楼
http://co.163.com/forum/content/358_198716_1.htm
楼上的都回答两次了,楼主同一个主题最好不要发三个帖
回复
bokahyh
2005年10月17日 16:53:18
4楼


类似的问题碰到过两次。一次是机组送风管设计不合理,阻力过大,送风量偏小。另一次是,风机皮带轮匹配不合理,风机转速没有达到需要的转速。这两种情况下电机的电流都非常小。解决的办法就是重新核算风机转速,换皮带轮。但要注意的是,风机转速并不能一味加大,转速过大会导致电机过载。若风机电机都没问题那应该是管道实际阻力远大于机外余压。这种情况下要么改进风管,要么就是更换风机和电机了。