风机实测电流达不到额定电流是否会间接影响制冷效果
xujinyan88
xujinyan88 Lv.3
2005年10月11日 08:27:58
来自于制冷技术
只看楼主

现在我们设计的一个空气冷却设备,降温效果不是很理想,测量风机的电流还不到额定电流的三分之二,这是不是会使制冷效果不佳,达不到设计要求。还有就是想请教什么原因会是风机电流达不到额定电流?请各位大侠发表一下看法?

现在我们设计的一个空气冷却设备,降温效果不是很理想,测量风机的电流还不到额定电流的三分之二,这是不是会使制冷效果不佳,达不到设计要求。还有就是想请教什么原因会是风机电流达不到额定电流?请各位大侠发表一下看法?
免费打赏
qijunshan_qd
2005年10月11日 09:28:51
2楼
估计应该是风机功率达不到铭牌标识的功率,国内很多厂家的风机基本是这么个情况,以排烟风机为甚!
回复
quandunhai
2005年10月11日 13:08:18
3楼
这个厂家提供了虚假数据,造成了工程问题,可以向他们索赔呀.
回复
cnlwh
2006年06月21日 11:24:02
4楼


实测值与额定值差异如此之大,通常会导致机组性能发生明显偏离设计点的情况,简单地说,就是有问题,会影响制冷效果。

但是,造成降温效果不良,到底是机组设计的问题还是风机本身的问题,要先弄清楚。
回复

相关推荐