最近看配电系统图,见到配电系统图中,每一个浪涌保护器前面都了加熔断器,印象里觉得有问题,哪位朋友帮着指点一下,这样的设置对吗?
最近看配电系统图,见到配电系统图中,每一个浪涌保护器前面都了加熔断器,印象里觉得有问题,哪位朋友帮着指点一下,这样的设置对吗?
2楼
不知道,可以顶!!!!
回复
3楼
可以,这是两种方法,但熔断器是专用的,价格比较昂贵,我加过几次都被换成断路器了,所以现在全标断路器了.
回复
4楼
浪涌保护器一般放置在系统进线侧,用于防止雷电等引起的过电压,其前端的开关器件一般应满足以下条件:
1、当浪涌保护器承受标称通流量及以上的电流而失效时应能可靠切除;
2、短路分断能力应能满足所安装处的预期短路电流的要求
基于以上条件,一般应选择熔断器作为其前端的开关器件,如果选择断路器的话,这么高的分断能力要求就比较难找了,即使有也比较贵,不划算!!
回复
5楼
谢谢呀!!长知识了
回复
6楼
长知识了,谢谢!!
回复
7楼
浪涌保护器装置在实际使用时,必须单独采用后备保护,其后备保护可以选择熔断器,也可以选择断路器。考虑到价格问题,那就最好用熔断器了。
回复
8楼
浪涌保护器前面如果加熔断器或加断路器,如何选配断路器和熔断器的型号呢?
回复
9楼
当然可以加熔断器了
回复
10楼
低压的话一般63A就够了。