一层按3米算,12层热力站回水顶呀要0.40MPA,那50米呢,回水定压0.55MPA,如果是铸铁散热器的,那底层0.55MPA已经超过铸铁散热器的额定工作压力了,我理解不了,请高手给我一个回答好吗
一层按3米算,12层热力站回水顶呀要0.40MPA,那50米呢,回水定压0.55MPA,如果是铸铁散热器的,那底层0.55MPA已经超过铸铁散热器的额定工作压力了,我理解不了,请高手给我一个回答好吗
2楼
回复帖子怎么变成发新帖了呢
回复
3楼
注意50米需要有高低区的问题了 50米得是20多层了吧
回复
4楼
底层散热器压力超压就必须要分区了,这不是规范不规范的问题了。
回复
5楼
回复
6楼
分区,没别的选择了。
回复
7楼
但设计院居然设计1-16层一个区,并且开发商就按设计这么施工了,根本不听热力的意见,太郁闷了。各位教教我该怎么办?
回复
8楼
50米怎么可能才12层?层高4.2m?
50m的话补水定压估算50m+5m富余量,5.5kg
回复
9楼
一定是要分区的,高层都是要分区的。
回复
10楼
zhy740927 发表于 2013-11-6 03:38 但设计院居然设计1-16层一个区,并且开发商就按设计这么施工了,根本不听热力的意见,太郁闷了。各位教教我 …现在的铸铁散热器的承压能力在0.4~0.8MPa之间,所以还得看是选的什么散热器