看新版规范的一点问题
bridgekill
bridgekill Lv.3
2010年07月02日 17:14:58
只看楼主

3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求: 1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于 0.45MPa ; 2 静水压大于 0.35MPa 的入户管 ( 或配水横管 ) ,宜设减压或调压设施; 第2条这里,以前没说明是静压力,一般按动压力理解,现在说明为静压力了,这不是和第1条有冲突么?如果第2条满足了,第一条还不满足?......搞不懂.

3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:

1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于 0.45MPa ;

2 静水压大于 0.35MPa 的入户管 ( 或配水横管 ) ,宜设减压或调压设施;

第2条这里,以前没说明是静压力,一般按动压力理解,现在说明为静压力了,这不是和第1条有冲突么?如果第2条满足了,第一条还不满足?......搞不懂.
免费打赏
老科
2010年07月03日 09:57:52
2楼

说的啥啊
回复
bridgekill
2010年07月05日 10:14:06
3楼
入户管都小于0.35了,最低卫生器具配水点处静水压还会大于0.45么?
其实规范这里应该指明了:条文1,专对非住宅类的公建,条文2,专指住宅。
那样就不会有这个矛盾了
回复
xfliulei
2010年07月08日 17:38:59
4楼
个人理解是这样的:
第一条是用来限制分区层数(高度)的,
第二条是说分区内的入户管如果有静水压力超0.35时,需要在该入户管上设置减压阀
而不是说分区时静水压不能超0.35
回复
apple5457
2010年07月08日 18:05:19
5楼
学习了!
回复
rinckey.521
2010年07月08日 21:22:46
6楼
理解同6#,
回复
y1y1013
2010年07月14日 13:22:02
7楼
:lol
回复
yumenhu
2010年07月15日 16:26:08
8楼
意思是给了我们一个分区的界限 要是最低处超过0.45MPa了,就要分区了,然后看入户管是否超过0.35Mpa,若超过就需要减压了。
回复
sshming
2010年07月15日 16:31:20
9楼
莫非消火栓前压力0.5MPa也要改为静压了?
回复
ychlijun
2010年07月17日 01:57:13
10楼
细心 才是王道
回复
小小花
2010年12月11日 15:42:51
11楼
谢谢各位大侠指教,学习中、、、、
回复

相关推荐

APP内打开