3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求: 1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于 0.45MPa ; 2 静水压大于 0.35MPa 的入户管 ( 或配水横管 ) ,宜设减压或调压设施; 第2条这里,以前没说明是静压力,一般按动压力理解,现在说明为静压力了,这不是和第1条有冲突么?如果第2条满足了,第一条还不满足?......搞不懂.

3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:

1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于 0.45MPa ;

2 静水压大于 0.35MPa 的入户管 ( 或配水横管 ) ,宜设减压或调压设施;

第2条这里,以前没说明是静压力,一般按动压力理解,现在说明为静压力了,这不是和第1条有冲突么?如果第2条满足了,第一条还不满足?......搞不懂.
免费打赏
lqmawei
2010年12月11日 18:07:17
12楼
6楼说的挺具体的
回复
水往上流
2010年12月11日 21:44:49
13楼
6#楼的理解是对的吧,1条是必须分区,避免器具处超压,减少配件的使用寿命。2条是必须减压,避免压力高了,超压出流,减压可以减压阀也可以喉管也可以孔板等。