记得之前在个小院 看图纸对于火灾报警相关的装置如 探测器 消火栓启泵 风机 防火阀 还有分输入输出模块,控制模块等。可是换个了大院,这里做法就是C模块就是控制模块了,很疑惑 是现在C模块可以兼容有控制的吗?有没有高人能解答下有啥不同,是不是控制模块现在集成了呢?希望知道的大家帮帮忙
记得之前在个小院 看图纸对于火灾报警相关的装置如 探测器 消火栓启泵 风机 防火阀 还有分输入输出模块,控制模块等。可是换个了大院,这里做法就是C模块就是控制模块了,很疑惑 是现在C模块可以兼容有控制的吗?有没有高人能解答下有啥不同,是不是控制模块现在集成了呢?希望知道的大家帮帮忙
2楼
控制模块就是输入输出
回复
3楼
控制模块一般都带有输入输出功能,不单纯是控制功能。
回复
4楼
你讲的不太明白,我了解的消费系统主要有,主机,用户板(根据检测点数多少,可以增加)电源,信号总线,你说的模块使用必须先编码,接上电源(DC24)和信号总线,模块启动可以手动直接启动,还可以根据现场条件启动,我单位使用的是海湾消防的:lol
回复
5楼
不是很明白楼主的意思,但是不同模块有不同的功能,
查了下海湾的一些模块的资料给楼主参考:
输入模块GST-LD-8319
电子编码,与电流输出型非编码探测器组成探测系统,最多可混和接15只探测器。
输入模块GST-LD-8300
电子编码,可接收设备常开或常闭开关量信号。
输入/输出模块GST-LD-8301
电子编码,单动作输入、输出。无源输出容量:DC24V/2A,有源输出容量:DC24V/1A。
切换模块GST-LD-8302
非编码型,用于交流、直流转换控制,单触点输出,与GST-LD-8301配套使用。
双动作切换模块GST-LD-8302A
非编码型,用于交流、直流转换控制,双触点输出,与GST-LD-8303配套使用。
输入/输出模块GST-LD-8303
电子编码,双动作输入、输出,占两个编码点。两组输出容量之和DC24V/1A。
输入模块GST-LD-8306
与各式防盗探测器配套,常开常闭报警信号输入,可为防盗探测器提供DC12V/100mA供电电源。
隔离器GST-LD-8313
自恢复型,用于保护、隔离信号二总线。
中继模块GST-LD-8321
采用隔离方式进行总线信号传输,安装在总线上,用于总线长度超过1000米时扩展总线距离,或现场存在强电磁干扰时进行总线隔离。
回复
6楼
控制模块有带输入的,也有单控制不带输入的,具体看样本,
你说的C模块,其实是一种表示方法,表示控制模块,英语CONTRAL意思,天正标准图库里就是用C表示控制模块,我的做法,这是指单控制模块,不是带输入的控制模块:lol
回复
7楼
非常谢谢你
回复
8楼
是吗
回复
9楼
那就是也可以当是输入输出的控制模块咯?
回复