大家在做变配电设计中,高压侧断路器的分断能力选择都是怎么计算的?都是进线柜31.5KA 变压器柜是25KA么?别老说什么经验值经验值什么的!谁能给提供一个比较详细的计算过程!我现在有一个35/0.4KV的站,计算短路电流时才1.8KA,要是选分断能力的话,选20KA的就行了,可是实际情况是这样的么?看的典型设计上边的35/10KV的站,最小也是25KA的!有没有人能详细的讲解一下,到底该如何选择呢?
大家在做变配电设计中,高压侧断路器的分断能力选择都是怎么计算的?都是进线柜31.5KA 变压器柜是25KA么?别老说什么经验值经验值什么的!谁能给提供一个比较详细的计算过程!
我现在有一个35/0.4KV的站,计算短路电流时才1.8KA,要是选分断能力的话,选20KA的就行了,可是实际情况是这样的么?
看的典型设计上边的35/10KV的站,最小也是25KA的!
有没有人能详细的讲解一下,到底该如何选择呢?
2楼
进线柜31.5KA,变压器柜是25KA。
一般都是这样,你也算了,短路电流一般都很小,25KA以上足够了。
进线柜31.5KA好像是供电部门的要求。如果项目不归他们管,用25KA当然也没问题。
25kA是VD4的最小分断能力,不是故意选大。
回复
3楼
我这个项目用的是ZN□-35的断路器,这个断路器最小有20KA的!
是一般都是这样选择,可是没有一点依据没!我们领导说这样选,你的给我实际的计算过程,说明选这样的没有问题才行,我实在是不知道该怎么算了!
回复
4楼
短路电流你都不是算出来了吗,分断能力选大用电安全上当然没问题了。
只是价格上的问题。
你也可以先选20kA的,供电局反对再改吧。
回复
5楼
回复
6楼
计算没问题啊。
用20kA的可以满足规范要求。
回复
7楼
安全起见的话 还是选大一点的好吧!
回复
8楼
楼主精神可嘉,向你学习,谢谢
回复
9楼
,加油,学习了!
回复
10楼
扯淡没问题。冲击电流是乘以1.52?
回复
11楼
那我问你短路电流有效值你咋算
回复