层间位移比大于1.20,甚至在1.4以上,怎么办?谢谢大家!
metallicalibo
2010年07月02日 14:51:19
来自于PKPM
只看楼主

我想问问在pkpm中如果框架不规则,计算结构中层间位移比大于1.20,甚至在1.4以上,怎么办?谢谢大家!

我想问问在pkpm中如果框架不规则,计算结构中层间位移比大于1.20,甚至在1.4以上,怎么办?谢谢大家!
免费打赏
robert15
2010年07月07日 17:05:53
12楼
好东西
回复
xz5818
2010年07月08日 01:32:28
13楼
不规则控制在两项以内
回复
lf55
2010年10月06日 10:44:17
14楼
:victory: :victory: :victory: :victory: 谢谢
回复
yewzs
2010年10月06日 12:06:55
15楼
尽量不要超过1.4,不然要对使用者负责,地震一来就倒了,害人呀!
回复
lnxczq
2010年10月06日 20:49:37
16楼
最好的办法是改用广厦GSSAP计算,它与etabs结果较接近,经过我大量工程对比,其层间位移比指标一般比stawe要好些。
回复
yanzer
2011年02月24日 17:43:55
17楼
楼上的各位大哥,框架结构哪来的剪力墙!平面布局受限,框架结构反而比较难调,除了调整形心和质心外还有什么好的办法吗
回复
杨柒
2011年02月24日 19:16:30
18楼
建筑的平面布置基本已决定了框架结构的位移比,继续采用框架结构,是没办法调过去的,要么改平面方案,或通过分结构缝改变结构平面,都不能的话,就改框架剪力墙结构。位移比在1.4以内,而大于1.2的话,没有其他不规则就不必调了。建筑方案阶段,结构人员参与也会是很重要的环节。
回复
zinoo
2011年06月22日 14:32:50
19楼
有高手能讲一下吗?
回复
jsli119
2011年06月22日 14:56:26
20楼



楼上说的对,框架结构调整不了只能设缝,设缝不行只能加墙了
回复
zhen520lzy
2011年06月22日 14:58:54
21楼
考虑偶然偏心和双向地震作用。