层间位移比大于1.20,甚至在1.4以上,怎么办?谢谢大家!
metallicalibo
2010年07月02日 14:51:19
来自于PKPM
只看楼主

我想问问在pkpm中如果框架不规则,计算结构中层间位移比大于1.20,甚至在1.4以上,怎么办?谢谢大家!

我想问问在pkpm中如果框架不规则,计算结构中层间位移比大于1.20,甚至在1.4以上,怎么办?谢谢大家!
免费打赏
jjjtmzs
2016年03月23日 11:25:08
22楼
学习学习。。。。。。
回复
满树梨花香
2016年07月20日 17:05:09
23楼
支持学习下
回复
zzzzx123456789
2016年07月20日 22:13:11
24楼
一、首先明确哪些楼层的位移比需要调整;
二、明确需要调整的位置和方向;
①查看“位移详细输出”,找到最大和最小位移节点的位置和数值。
②高层结构的位移比考虑偶然偏心作用,查看方向右为X正方向,上为Y正方向。
③必要时查看结构变形图,考虑不对称荷载的影响。
三、明确调整位移比的目标。
减小最大位移或加大最小位移,局部调整比整体调整更加经济。
四、位移比调整方案
1、增加最大位移柱的刚度(适用于顶层)
2、在最大位移柱一侧或者两侧增加剪力墙
3、将最大位移柱附近的梁和柱截面加大。

希望对你有帮助!