层间位移比大于1.20,甚至在1.4以上,怎么办?谢谢大家!
metallicalibo
2010年07月02日 14:51:19
来自于PKPM
只看楼主

我想问问在pkpm中如果框架不规则,计算结构中层间位移比大于1.20,甚至在1.4以上,怎么办?谢谢大家!

我想问问在pkpm中如果框架不规则,计算结构中层间位移比大于1.20,甚至在1.4以上,怎么办?谢谢大家!
免费打赏
metallicalibo
2010年07月02日 14:53:50
2楼
如何合理的控制层间位移?只是做到加大外部和减小内部吗?各位前辈请指教
回复
c9d8y
2010年07月03日 15:07:03
3楼
1.结构在平面中质量中心与刚度中心尽量靠近,尤其是不规则结构,很容易产生扭转。
2.以上两个中心点为基准,上下左右的结构刚度宜相近。
3.高层结构位移比控制建议不要大于1.4,多层可放松要求至1.5以内。
回复
ly51193
2010年07月03日 17:24:27
4楼
楼上解释很详细!我认为可以调节剪力墙来,调整
回复
wuxinb
2010年07月03日 18:30:10
5楼
看看是那个点出现的这个问题,再进行处理
回复
leowang
2010年07月04日 19:58:39
6楼
在薄弱的节点处理
回复
xxxxzqxx
2010年07月06日 15:20:36
7楼
虽然币不够,还是要支持一下~~加油@@!
回复
buddhist2
2010年07月07日 10:13:43
8楼
刚度分布不合理的缘故吧,和4楼一样,调整剪力墙布局吧。
回复
heymrzhang
2010年07月07日 13:03:28
9楼
一般高层的话如果能把不规则控制在两项以内,只要不超过1.5就行了,否则要控制在1.4以内,另超过1.2就建议用双向地震力计算配筋。