求教:灌注桩设计施工问题
gulugulu1hao
2010年07月02日 13:23:01
来自于建筑构造
只看楼主

在其他网站上没有找到正解,希望在我们网站上能有高人(欢迎大家深入讨论,土木币/威望奖励)下面是问题概况:本基础工程为冲孔嵌岩灌注桩基础,设计桩径1200mm,桩长约70m,桩间距5.5m,18Ф22纵筋,保护层厚50mm, Ф8@100/200螺旋筋,桩底入中风化花岗岩1.2m。桩数总共100条,工期60天。工程地质情况分填土层、沉积层和基岩。填土层为人工填山土,其中场地分布着粒径50-200cm石块,此层厚约15m;沉积层厚达50m,再下面依次是全风化、强风化、中风化基岩部分。

在其他网站上没有找到正解,希望在我们网站上能有高人( 欢迎大家深入讨论,土木币/威望奖励

下面是问题概况:
本基础工程为冲孔嵌岩灌注桩基础,设计桩径1200mm,桩长约70m,桩间距5.5m,18Ф22纵筋,保护层厚50mm, Ф8@100/200螺旋筋,桩底入中风化花岗岩1.2m。桩数总共100条,工期60天。
工程地质情况分填土层、沉积层和基岩。填土层为人工填山土,其中场地分布着粒径50-200cm石块,此层厚约15m;沉积层厚达50m,再下面依次是全风化、强风化、中风化基岩部分。


问题:(我是施工方)
1、采用气举反循环清孔合理吗?有无更好的方法?需要哪些具体设备。
2、填土层中的巨石如何处理?(用爆破可以吗?)
3、钢筋笼长度如何检测?不通长配筋的话钢筋笼长度怎么选用?
4、水下灌注混凝土施工混凝土强度是否比设计混凝土强度提高一等级?如何不提高,成桩强度怎么保证?
5、 钢筋笼主筋间、主筋与箍筋各单位采取什么好方法连接方便可靠?
6、什么情况会漏浆,怎么处理?
7、可以从哪些方面合理节约施工成本?
8、最后泥浆怎么处理?听说有泥沙分离的设备,能否具体介绍下?
9、最后请大家帮我分析一下,这个工程还可能会出现的一些问题。

谢谢大家了:kiss:

小编友情提醒:可以到30楼下载《 钻孔灌注桩施工方案》 感谢网友lyj6210的支持!

问题解决方案可以参考:8、18、39、72、73、79、80、87、95、103、104楼的网友回复
免费打赏
yuhairuo
2010年07月03日 08:14:04
12楼
顶一个
回复
niniu
2010年07月03日 08:16:40
13楼
我还没接触过这么长的桩,进来观看学习!
不过可以给你推荐一本书《钻孔灌注桩设计与施工》,或许多你有所帮助,网上找不到的话,我给你传!
回复
zhangwd2010
2010年07月03日 09:07:50
14楼
学习了
回复
tepeifu
2010年07月03日 09:19:23
15楼
不知道,进来就是想学习一下的,不过很多桩都是异曲同工的,会一种基本就都会了
回复
lixiao1818
2010年07月03日 09:20:04
16楼
9#很详细,5、 看设计有没有具体的要求,一般是焊接和直螺纹套筒连接。箍筋是搭接 这个应该要用螺纹的,因为你的桩长比较长设计一般保守会要求螺纹。在钻的时候只要多注意,出现漏浆就及时补浆在接着补石块进去就好了。漏浆很容易发现的。前期把泥浆比加大,这样对松散的地质能有效,在成孔后在把比重降低,迅速灌注成孔。强调下声测管要保护好,如果检测不了要钻芯这样的话一般钱是施工方来出的,而且钻出来问题的话也不好处理- - !
回复
liutiwei1982
2010年07月03日 09:41:14
17楼
1、填土层中的巨石不建议采用爆破,因为爆破产生的冲力会扰动土层影响到其他桩的偏位或破坏桩体,采用破碎机破碎。
2、钢筋笼的检测根据你的导管长度剪去桩机平台的标高来控制,钢筋笼配置根据经济来配(且链接按规范要求施工)。
3、水下灌注混凝土强度不需用比设计混凝土强度提高一个等级,必需根据桩的直径算出混凝土的首灌量,和导管内放止水球防止桩体内夹渣影响桩质量。
回复
cwm9101025
2010年07月03日 09:41:19
18楼
1、对于你所述的工程情况,清孔方法当然首选气举反循环了,这样才能保证孔底沉渣厚度小于50,这样桩入岩才有意义。气举反循环的设备相当简单,比通常的正循环清孔只要增加2个设备:6立方米以上的空气压缩机和储气罐,2/3桩长的通气管(外径25--30)。
2、巨石的处理最好是:在填土层(约15米)范围内采取人工挖孔,人工挖孔是需要随做护壁。人工挖孔穿越填土层后,在采取冲击成孔或者GPS-20钻机成孔。
3、钢筋笼可以在地面分节制作成型、孔口焊接的办法。70米的桩长,需要9.0米的钢筋笼8个,72-7*0.18(焊接长度)--0.72(锚入承台的长度)=70.02。
4、混凝土强度没有必要提高,设计人员已经考虑了水下混凝土的强度系数0.75
5、钢筋笼最简单的制作连接方法是焊接,手工电弧焊
6、在填土层内肯定会漏浆,所以建议人工挖孔
7、泥浆的处理费用很高,特别是泥水分离处理。建议不处理,除非你在的施工区域内水源很紧张,需要循环用水。
回复
夏锋cq
2010年07月03日 11:57:40
19楼
学习了,没做过这麽深的灌注桩。