18米跨的钢筋混凝土屋面方案比较
lul0668
lul0668 Lv.4
2010年07月01日 20:11:28
只看楼主

我刚遇到一工程,顶层拔柱成大会议室,平面尺寸18X24钢筋混凝土大屋面,24米方向边柱间距6+6+6+6 ,由于采用预应力技术需要特种施工设计,院里决定采用普通钢筋混凝土。做过两个比较方案:1,井字梁方案;2,6米柱距为主框架梁,18米方向为次梁方向(每2米设一道18米跨次梁)方案2是从《高层建筑结构概念设计》主-次梁体系的理论得来的。与以往长向为主框架梁,短向为次梁方向的传统截然不同。

我刚遇到一工程,顶层拔柱成大会议室,平面尺寸18X24钢筋混凝土大屋面,24米方向边柱间距6+6+6+6 ,
由于采用预应力技术需要特种施工设计,院里决定采用普通钢筋混凝土。
做过两个比较方案:1,井字梁方案;2,6米柱距为主框架梁,18米方向为次梁方向(每2米设一道18米跨次梁)
方案2是从《高层建筑结构概念设计》主-次梁体系的理论得来的。与以往长向为主框架梁,
短向为次梁方向的传统截然不同。


比较结果:1,井字梁适用跨度<15米较经济,18X24尺寸,混凝土量很大。且所有梁高一样的截面,不同位置的梁弯距相差悬殊。
2,6米主框架梁取:350X1200;18米次梁取:350X1150。所有次梁梁截面一样的条件下,弯距相差不大。混凝土量比井字梁方案少。
跨中要求按0.3%跨度预起拱。本方案决定作为最终方案。梁强度;挠度和裂缝均能满足规范要求。

刚设计完,尚未施工。期待采用新概念设计的结果能令人满意。
若有同行认为有考虑不周,请及时指正。
evans36
2010年07月02日 16:20:15
12楼
学习了!

[ 本帖最后由 evans36 于 2010-7-7 10:30 编辑 ]
回复
碎瓶子
2010年07月02日 16:33:45
13楼
个人也觉得使用钢绞线预应力混凝土双T板比较好,双T板适合跨度9到30米,施工也方便快速,但不大适宜高层建筑,不知道楼主的工程是不是高层。
回复
hwxyhzhy0503
2010年07月02日 16:56:57
14楼
路过,学习学习各位的经验!
回复
xdnxdn123
2010年07月02日 17:50:30
15楼
建筑方面考虑:
1.屋面找坡层,防水保温隔热层做法应仔细选择,尽量选轻的;
2.屋面如果上人,活荷载2.0可不小,事实上屋面也不见有什么人上去,不知可否取小点,或者设计为不上人的.
回复
guohaifeng01
2010年07月02日 21:33:49
16楼
边梁扭矩较大,注意计算结果与实际的区别
还有柱头弯矩也较大
回复
徐朝阳
2010年07月02日 22:24:57
17楼
建议你做型钢混凝土结构
回复
amuking
2010年07月03日 09:28:16
18楼
屋面还是做钢梁合适
回复
wolovesummer
2010年07月03日 10:47:32
19楼
井字梁采用斜交
回复
han.wei.guo
2010年07月03日 12:08:01
20楼
为什么不做个小网架呢,或者钢梁也好,做的那么的梁,柱子做多大呢?能否保证强柱弱梁?
回复
石头79
2010年07月03日 12:58:05
21楼
如果屋面是坡屋面,18米的主跨,可以设计钢筋混凝土折线形屋架,用钢量来说相对较少
回复

相关推荐

APP内打开