直流控制电动操作机构
hansun17
hansun17 Lv.2
2010年07月01日 18:33:31
只看楼主

本人直流接触的不多,现遇到一问题。希望大家能多多指导!~现有一批发电厂项目MNS,已发送到现场投入运行,但是其中有一抽屉因为在运输过程中,螺栓松动导致此抽屉严重烧毁。后安排重新做一台。做好之后调试遇到了麻烦。次抽屉就一总开,带电动操作机构,控制电压为DC220V,通电后按合闸按钮,开关未启动。过数秒钟后,电操开始冒烟。马上停电。断电后发觉电操已经烧掉了。检查线路,一切正常。后又取一电操开始实验呢,接通电源后。发现电操线圈电压为DC380V~DC400V.马上断电,取下电操。独立接线。(AC200V经整流器为DC22V,后进保险丝,再出到电操线圈。用万用表打线圈电压,尽然为DC380~DC400V.插下线圈上2根线测量电压为DC240~250V,整流器进线电源为AC230V~AC240V.)电操为景泰DC3-630/RMMM1 AC/DC220V 电操,陪RMM1-630H 3300 500A断路器。)后把保险丝出现接至一中继(DC220V),发现正常,电压为DC240~DC250V.

本人直流接触的不多,现遇到一问题。希望大家能多多指导!~
现有一批发电厂项目MNS,已发送到现场投入运行,但是其中有一抽屉因为在运输过程中,螺栓松动导致此抽屉严重烧毁。后安排重新做一台
。后又接至电操线圈,发现电压还是DC380~DC400V.
希望大家能帮帮我,直流电在什么情况下会发生电压升高的现象!~~~急啊!~~~~~~~~~
免费打赏
cofferyang
2010年07月01日 19:05:37
2楼
把电气原理图(厂家白图)发上来看看.
回复
hansun17
2010年07月01日 21:18:25
3楼
这是厂里的生产二次图
回复
akkk666
2010年08月19日 11:29:39
4楼
:victory: :victory:
回复
zcy_2010
2011年06月20日 14:22:52
5楼
回复
paradise_123
2011年06月27日 10:35:23
6楼
很好,学习学习
回复