[讨论—蜡笔]《福建省建筑结构设计暂行规定》条文6理解
yhuangping
yhuangping Lv.4
2010年07月01日 17:25:02
来自于PKPM
只看楼主

《福建省建筑结构设计暂行规定》中的第6条:考虑梁翼缘板的影响时,柱纵筋单边增加3cm2(二级钢),柱箍筋增加量对于小截面框架柱(高度≤500mm),在箍筋间距200情况下,单边增加0.503cm2(即一级钢8);对于框架柱截面高度大于500,柱箍筋可不增加。柱筋部分疑问:如果梁,柱都是三级,那柱单边增加多少?如果梁是二级钢,柱是三级,柱单边增加多少?柱箍筋部分疑问:条文说:在箍筋间距200情况下,单边增加0.503cm2(即一级钢8),如果是柱的加密区100mm间距,是否是单边增加0.503/2=0.2515?

《福建省建筑结构设计暂行规定》中的第6条:
考虑梁翼缘板的影响时,柱纵筋单边增加3cm2(二级钢),柱箍筋增加量对于小截面框架柱(高度≤500mm),在箍筋间距200情况下,单边增加0.503cm2(即一级钢8);对于框架柱截面高度大于500,柱箍筋可不增加。

柱筋部分疑问:
如果梁,柱都是三级,那柱单边增加多少?
如果梁是二级钢,柱是三级,柱单边增加多少?

柱箍筋部分疑问:
条文说:在箍筋间距200情况下,单边增加0.503cm2(即一级钢8),如果是柱的加密区100mm间距,是否是单边增加0.503/2=0.2515?
福建结构设计的同行,不知道你们单位是如果实行该条文!?
免费打赏
gdj0605
2010年08月07日 13:09:00
2楼
在箍筋间距200情况下,单边增加0.503cm2(即一级钢8),如果是柱的加密区100mm间距,应该是是单边增加0.503*200/100=1.006吧,个人觉得,请高手们指教