求助LED路灯供电变压器和供电电缆的规格?
zgwzhao
zgwzhao Lv.2
2010年07月01日 17:14:26
来自于变压器
只看楼主

现有一工程,道路总长为3000米,单侧布灯,每隔35米安装一盏120W的LED路灯,LED路灯的输入电压范围是:100~277V,功率因素在0.95以上。想请教大虾们:用一个路灯供电变压器安装在早间,选用什么规格、型号的供电电缆?供电变压器的功率要多大?请大虾们不吝赐教!

现有一工程,道路总长为3000米,单侧布灯,每隔35米安装一盏120W的LED路灯,LED路灯的输入电压范围是:100~277V,功率因素在0.95以上。
想请教大虾们:用一个路灯供电变压器安装在早间,选用什么规格、型号的供电电缆?供电变压器的功率要多大?
请大虾们不吝赐教!
免费打赏
fmifermi
2013年04月15日 11:47:59
2楼
按此布置需要约100盏LED,若每盏功率120W不含镇流的话,照明装机功率为120X100/1000/0.95=12.6KW,变压器安装在中部时,最远处灯具为1500m,按电压损失计算后选取5x16,分组三相配电即可。
回复
电气范
2013年05月10日 16:09:10
3楼
fmifermi 发表于 2013-4-15 11:47 按此布置需要约100盏LED,若每盏功率120W不含镇流的话,照明装机功率为120X100/1000/0.95=12.6KW,变压器安 …分组三相配电?不是单相供电?
回复
fmifermi
2013年05月15日 15:09:04
4楼
fanfan105 发表于 2013-5-10 16:09 分组三相配电?不是单相供电?出线断路器3级、3个单极接触器组成的的回路,便于三相平衡,也便于分组控制