小锅炉房,15米X8米,照明部分电源如何引来?
蛋腚
蛋腚 Lv.12
2010年07月01日 16:09:24
只看楼主

有一个小锅炉房,15米X8米,只做照明部分(包括锅炉间,泵房,休息室),请问:此照明部分的电源如何引来?1,电源由锅炉低压配电柜专用回路引来.2从室外引来.不知哪一种方法是对的?

有一个小锅炉房,15米X8米,只做照明部分(包括锅炉间,泵房,休息室),请问:此照明部分的电源如何引来?
1,电源由锅炉低压配电柜专用回路引来.2从室外引来.不知哪一种方法是对的?
免费打赏
lingxuct
2010年07月01日 17:18:41
2楼
只要用照明时不会断电,从哪引有什么关系?
回复
蛋腚
2010年07月01日 19:04:56
3楼
还是有关系的,如果是从锅炉低压配电柜专用回路引来,直接引三根线就行了,要是从室外引来,是不是还要做接地呀?
回复
一杯浊酒
2010年07月01日 19:10:21
4楼
建议采用第二种,照明用电引自锅炉房专用柜不合适,照明和动力尽量分开!从室外引入肯定是要做接地的!
回复
jingjiabei
2010年07月05日 10:57:23
5楼
谁有1吨常压锅炉房的设计图纸吗?给我传一个!小弟万分感谢!