某商场建筑总面积164306.3平方米,总共分为地下一层,地上五层,所以每层建筑的长、宽都有一两百多米。地下一层有地下商场和停车库,地上五层均为商业用途,冷热源我打算采用溴化锂直燃式冷水机组,空调方式采用全空气系统。大家觉得合理吗?因为我是新手,所以还想请教大家一下水管井一般布置在商场的什么位置呀?谢谢大家
首先,要根据建筑的防火分区设空调分区比较好,内区考虑排烟、补风
全空气,考虑是否设空调机房,新风的引进,
水管进根据空调机的位置确定
回复
3楼
谢谢前辈的指教啦!
回复
4楼
建议不要用!
回复
5楼
请说明理由
回复
6楼
风冷热泵放置屋面,这么大的负荷,机器的震动和噪音处理应该很麻烦
回复
7楼
这个建筑不知是在那里,制冷主机选用离心机为首选。制热吗,得看条件了。有市政热源最好了。
楼主给个建筑地点先吧。
回复
8楼
建筑地点很重要,不需要供热的话用螺杆机跟离心机搭配比较好
回复
9楼
路过学习了。。。
回复
10楼
如此规模的商场,制冷首选离心机。供热的问题,那要具体分析了,综合考虑初投资与运行费用。市政热源、锅炉(电、油、气)、热泵(可以分担一部分冷负荷)。无法有明确答案的。
回复
11楼
我也有同样的问题,在设计一个地下室项目,单层面积大概1万个平方,做地下商场。要说都是地下室做一个系统的话,感觉太大太长了系统,如果分成小块,好像平衡起来比较麻烦。请教各位~~!!
回复