电气送配电系统调试个数怎么计算
gless
gless Lv.2
2005年10月09日 14:02:33
只看楼主

在工业项目中,电气送配电系统调试个数怎么计算??低压配电室到车间各分区配电柜,再到各生产线配电柜,再到各设备配电箱,应怎样计取送配电系统??有书面依据吗??

在工业项目中,电气送配电系统调试个数怎么计算??低压配电室到车间各分区配电柜,再到各生产线配电柜,再到各设备配电箱,应怎样计取送配电系统??有书面依据吗??
免费打赏
qyfy
2005年10月09日 20:32:26
2楼
电气送配电系统调试有书面依据。看看定额解释及计算规则。
回复
4291545
2005年10月10日 15:18:33
3楼
在工业项目中,电气送配电系统调试个数怎么计算??低压配电室到车间各分区配电柜,再到各生产线配电柜,再到各设备配电箱,应怎样计取送配电系统??有书面依据吗??



我来回答: 电气送配电系统调试个数怎么计算,这样计算,以低压系统为例,如果有一配电柜,内有3个回路,其中1#回路是塑壳断路器、2#是交流接触器,3#是刀开关,则应按2各系统计取,这有个原则,大凡要电动操作或有非电量操作的都要算做1个系统,加上配电柜本体,就是2个,如果3#回路后面带的水泵,且此水泵有浮球装置,则应再加一个系统。低压配电柜数个数再加上柜体内的电动操作或有非电量操作个数,就是低压系统的个数,这个不好理解,但应该这样做。高压系统的个数我发过一个帖子,可以自己去看。这部分东西老师不讲,一般学生看书很难理解,而且这部分东西现在还存在争议
回复
gless
2005年10月10日 20:18:00
4楼
谢谢3楼,不太好理解,我在想想
回复
cctrl
2005年10月10日 22:47:51
5楼
一个进线断路器或一个出线断路器作为一个配电系统来调试。
回复
hsjin3273163
2006年08月01日 19:06:49
6楼
还有:

5.由变电所动力柜自动空气开关输出的电源,经过就地动力配电箱控制一台电动机,是否应套一个交流供电系统调试和一台电动机调试?
答:凡用自动空气开关输出的动力电源,包括在电动机调试之中,不能再另计交流供电系统调试费用,电动机调试应按不同的电机类型和不同的控制方式选用相应定额子目,
例:建筑物内变电所动力柜用自动空气开关输出的电源,经过楼层动力总柜的自动空气开关再送到就地动力配电箱,控制一台电动机,以上都应属于电机调试的内容。
但当动力柜内交流供电系统带有调试元件,如交流接触器、磁力起动器、各种继电器和与之配套的二次回路、表计等,则应另计交流供电系统调试费用。


你们看看,有帮助的!
回复
hsjin3273163
2006年08月01日 19:07:39
7楼
把浙江2003的解释给大家参考:

4.电气安装工程中“照明供电回路系统调试”的系统数量如何统计,有否统一的规定?
答:有。
执行新定额后在一般情况下(系用三相自动空气开关控制)“照明供电回路系统调试”只有由建筑物内变电所低压配电屏输出的照明供电回路才能计算“照明供电回路系统调试”的回路数,当建筑物无变电所时,则以该建筑物主配电室照明配电屏输出的照明供电回路数计算“照明供电回路系统调试”,因为用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。其后各级照明供电回路不再重复计算。
住宅小区的每幢楼宇用电,由小区变电所供电,可按小区变电所低压配电屏输出的照明供电回路计算“照明供电回路系统调试”的回路数。
例1:某综合楼变电所由六台低压配电屏输出的照明供电回路共42路,均用三相自动空气开关控制,则该综合楼“照明供电回路系统调试”共有42个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
例2:某教学楼主配电室两台低压配电屏输出的照明供电回路共16路,均用三相自动空气开关控制,则该教学楼“照明供电回路系统调试”共有16个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
例3:某住宅小区变电所八台低压配电屏输出的照明供电回路共48路,均用三相自动空气开关控制,则该住宅小区“照明供电回路系统调试”共有48个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
当三相照明主配电箱带有调试元件,如交流接触器、磁力起动器、各种继电器和与之配套的二次回路、表计等,则应套用“1kv以下交流供电系统调试”定额。
回复
xiaoguoying101
2006年08月30日 09:15:48
8楼
以下是引用4291545在2005-10-10 15:18:33.0发表的内容:
2006年08月30日 18:14:18
9楼
a13920120500斑竹,怎么回事情?上面的回答是我做出的,你怎么把分给了xiaoguoying101?弄错了吧?
回复
4291545
2006年08月30日 18:15:34
10楼
这可是我写的呀!
回复
mzwhzqx
2006年09月01日 09:54:32
11楼
解释得比较详细,谢谢啦!
回复

相关推荐

APP内打开