现有一幢六层住宅楼,共有3个单元,在计算住宅楼的送配电系统调试的时候应算1个系统还是3个系统?谢谢!

现有一幢六层住宅楼,共有3个单元,在计算住宅楼的送配电系统调试的时候应算1个系统还是3个系统?谢谢!
免费打赏
hldlqw
2005年11月12日 11:39:33
2楼
在计算住宅楼的送配电系统调试的时候应该考虑该楼有几个进户点,有几个进户点就有几个系统,通常楼上所说的情况应按一个系统计算。
回复
gwcwk
2005年11月12日 15:17:41
3楼

如1幢3个单元的住宅楼每个单元有1个进户点,那就按3个系统计算?
回复
qyfy
2005年11月12日 18:29:37
4楼
一般的住宅、学校、办公楼、旅馆、商店等民用电气工程的供电调试应按下列规定:
1、配电室内带有调试元件的盘、箱、柜和带有调试元件的照明主配电箱,应按供电方式执行相应的“配电设备系统调试”定额。
2、每个用户房间的配电箱(板)上虽带有电磁开关的调试元件,但如果生产厂家已按固定的常规参数调整正好,不需要安装单位进行调试就可以直接投入使用的,不得计取调试费用。
3、民用电度表的调整校验属于供电部门的专业管理,一般皆由用户向供电局定购调试完毕的电度表,不得另外计算调试费用
回复
qyfy
2005年11月12日 18:30:31
5楼
本论坛已由讨论,见 ---关于配电调试中系统的问题
http://co.163.com/forum/content/639_126674_1.htm
回复
liyuewind
2005年11月14日 11:33:57
6楼
系统数量根据电气配电系统图计算。
回复
gwcwk
2005年11月14日 13:54:32
7楼

请问那些属于调试元件?谢谢!
回复
南昌笨笨
2005年11月15日 11:35:14
8楼
按一个系统计算。
回复
kolmar
2005年11月15日 14:54:24
9楼
4楼斑竹说的很对,应该按照建设部对有关配电系统调试的解释。
回复
rphat
2005年11月15日 15:27:24
10楼
该问题我也有疑问,跟贴所讲的道理(规则)在各类计算规则里都有.但还是不是很明了.能有个实例说明就好了.比如要是按"配电系统图"则有结论:因每个配电箱为一个系统图,即算是一箱一个系统,还包含配出线路(有解释).
但是对于低压柜系统图,设计图都是高压进线开始到几个低压柜结束.若按"送配电系统调试,以一侧一台断路器为准,若两侧均设计有断路器时,则按两个系统计算;"是否每个低压柜的每个配出回路按一个系统分?同时由变压器后总短路器到各低压柜部分又是如何分的呢?
实在是糊涂!还请各位指教!!!不考虑要不要套定额,仅讨论"系统"的分段问题..
回复
rphat
2005年11月21日 16:03:09
11楼
高手请来说说啊!真的是想弄清楚!