我在预算的过程中遇到了一个问题!一个高压断路器下带了两个变压器,那在预算中应该套几个供配电系统调试?有那位高手指教一下!

我在预算的过程中遇到了一个问题!
一个高压断路器下带了两个变压器,
那在预算中应该套几个供配电系统调试?
有那位高手指教一下!
免费打赏
qyfy
2005年10月03日 23:03:14
2楼
自己查一下吧!本板块已经有关与供配电系统调试的专门贴子!
回复
4291545
2005年10月10日 15:39:35
3楼
4个
回复
jia-1979
2005年11月08日 12:49:19
4楼
定额里有规定吗.高压送配电系统就是按断路器或负荷开关的个数来确定的一个断路器当然是1个调试了.和电缆没有关系.
回复
jyyanhong
2006年05月21日 17:10:33
5楼
四楼说的对
回复
lijun_7766
2006年05月21日 22:47:25
6楼
2个
回复
hsjin3273163
2006年08月01日 18:51:02
7楼
不能简单回答,看依据:
4.电气安装工程中“照明供电回路系统调试”的系统数量如何统计,有否统一的规定?
答:有。
执行新定额后在一般情况下(系用三相自动空气开关控制)“照明供电回路系统调试”只有由建筑物内变电所低压配电屏输出的照明供电回路才能计算“照明供电回路系统调试”的回路数,当建筑物无变电所时,则以该建筑物主配电室照明配电屏输出的照明供电回路数计算“照明供电回路系统调试”,因为用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。其后各级照明供电回路不再重复计算。
住宅小区的每幢楼宇用电,由小区变电所供电,可按小区变电所低压配电屏输出的照明供电回路计算“照明供电回路系统调试”的回路数。
例1:某综合楼变电所由六台低压配电屏输出的照明供电回路共42路,均用三相自动空气开关控制,则该综合楼“照明供电回路系统调试”共有42个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
例2:某教学楼主配电室两台低压配电屏输出的照明供电回路共16路,均用三相自动空气开关控制,则该教学楼“照明供电回路系统调试”共有16个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
例3:某住宅小区变电所八台低压配电屏输出的照明供电回路共48路,均用三相自动空气开关控制,则该住宅小区“照明供电回路系统调试”共有48个系统,用三相自动空气开关控制,定额应乘0.2系数。
当三相照明主配电箱带有调试元件,如交流接触器、磁力起动器、各种继电器和与之配套的二次回路、表计等,则应套用“1kv以下交流供电系统调试”定额。


以上是定额解释中一段!
回复