电气送配电系统调试个数怎么计算
gless
gless Lv.2
2005年10月09日 14:02:33
只看楼主

在工业项目中,电气送配电系统调试个数怎么计算??低压配电室到车间各分区配电柜,再到各生产线配电柜,再到各设备配电箱,应怎样计取送配电系统??有书面依据吗??

在工业项目中,电气送配电系统调试个数怎么计算??低压配电室到车间各分区配电柜,再到各生产线配电柜,再到各设备配电箱,应怎样计取送配电系统??有书面依据吗??
免费打赏
guolei2002
2006年09月02日 14:48:14
12楼
住宅小区的安装工程,如某三单元多层住宅一幢.每个单元设计量箱.水电施工单位能否计取调试费用(因为此费用在供电公司装表时要重复计取).计取数量是否为3个系统(箱变出来一根电缆到此幢住宅外一个转接箱,从转接箱分三路到电表箱)?
回复
a13920120500
2006年09月02日 17:41:00
13楼
只能记取一个系统调试
回复
guolei2002
2006年09月03日 11:29:18
14楼
多谢爱立信大哥!水电施工单位和供电公司都算我们三个系统的,被他们黑了
回复
qyfy
2006年09月04日 00:23:50
15楼
电气调试系统的划分以电气原理系统图为依据。电气设备元件的本体试验已包括在相应的系统调试定额之内,不得重复计算。
回复
qyfy
2006年09月04日 00:27:55
16楼
第2.11.2条 电气调试所需的电力消耗已包括在定额内,一般不另计算。但10KW以上电机及发电机的启动调试用的蒸气、电力和其他动力能源消耗及变压器空载试运转的电力消耗,另行计算。
  第2.11.3条 供电桥回路的断路器、母线分段断路器,均按独立的送配电设备系统计算调试工程量。
  第2.11.4条 送配电设备系统调试,系按一侧有一台断路器考虑的,若两侧均有断路器时,则应按两个系统计算。
  第2.11.5条 送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试。凡供电回路中带有仪
表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器),均按调试系统计算。移动式电器和以插座连接的家电类设备等已经厂家调试合格、不需要用户自调的设备均不应计算调试工程量。
  第2.11.6条 变压器系统调试,以每个电压侧有一台断路器为准。多于一个断路器的按相应电压等级送配电设备系统调试的相应定额另行计算。
  第2.11.7条 干式变压器调试,执行相应容量变压器调试定额乘以系数0.8。
第2.11.8条 特殊保护装置,均以构成一个保护回路为一套,工程量计算规定如下(特殊保护装置未包括在各系统调试定额之内,应另行计算):
  1.发电机转子接地保护,按全厂发电机共用一套考虑。
  2.距离保护,按设计规定所保护的送电线路断路器台数计算。
  3.高频保护,按设计规定所保护的送电线路断路器台数计算。
  4.故障录波器的调试,以一块屏为一套系统计算。
  5.失灵保护,按设置该保护的断路器台数计算。
  6.失磁保护,按所保护的电机台数计算。
  7.变流器的断线保护,按变流器台数计算。
  8.小电流接地保护,按装设该保护的供电回路断路器台数计算。
9.保护检查及打印机调试,按构成该系统的完整回路为一套计算。
第2.11.9条 自动装置及信号系统调试,均包括继电器、仪表等元件本身和二次回路的调整试验,具体规定如下:
  1.备用电源自动投入装置,按连锁机构的个数确定备用电源自投装置系统数。一个备用厂用变压器,作为三段厂用工作母线备用的厂用电源,计算备用电源自动投入装置调试时,应为三个系统。装设自动投入装置的两条互为备用的线路或两台变压器,计算备用电源自动投入装置调试时,应为两个系统。备用电动机自动投入装置亦按此计算。
  2.线路自动重合闸调试,按采用自动重合闸装置的线路自动断路器的台数计算系统数。综合重合闸调试也按此规定计算。
  3.自动调频装置的调试,以一台发电机为一个系统。
  4.同期装置调试,按设计构成一套能完成同期并车行为的装置为一个系统计算。
  5.蓄电池及直流监视系统调试,一组蓄电池按一个系统计算。
6.事故照明切换装置调试,按设计能完成交直流切换的一套装置为一个调试系统计算。
  7.周波减负荷装置调试,凡有一个周率继电器,不论带几个回路均按一个调试系统计算。
  8.变送器屏以屏的台数计算。
  9.中央信号装置调试,按每一个变电所或配电室为一个调试系统计算工程量。
  10.不间断电源装置调试按容量以"套"为计量单位计算。
回复
jyyanhong
2007年01月05日 16:20:22
17楼
这个也是我最头疼的事呀,定额上说的也很含糊
回复
cangyi811207
2007年02月12日 16:10:59
18楼
系统调试现在存在争议。
以前定额的说明上是这样写的:送配电设备系统调试,系按一侧有一台断路器考虑的,若两侧均有断路器时,则应按两个系统计算。这一点写的很模糊,根本无法具体划分。
但是计算规则书上是这样写的:凡回路中有需作调试的元件均可划分为一个系统,可调试元件如:仪表(PA,PV,PT,PC,PS);继电器(KA、KD、KV,KT,KM,KS,KP,KH等);电磁开关(接触器KM,起动器QST)均属调试系统。低压回路中的电度表、保险器、闸刀等不作设备调试,只是试亮、试通工作。自动空气开关、漏电开关也不作为调试工作,及不需用户自己调试的设备均不划分为调试系统。
浙江定额解释上说的比较清楚。
以前和班组结算时,老是因为是这个问题在扯。各方的理解和划分方式不一样。后来去定额站去咨询,定额站的说:现在出厂的一、二次设备都是在出厂前由厂家调试好了,都能不再计取了;包括电动机调试这部分,也是厂家调试好的,计算了电动机检查接线,不能再计取电动机调试费用。
回复
cangyi811207
2007年02月12日 16:12:57
19楼
现在就恼火的是:大家脑子里的没有一个统一的理解和划分方式。
很头疼的一个问题。
回复
mozart1980
2007年02月13日 15:02:06
20楼
深奥
回复
carefreeboy
2007年02月15日 09:36:23
21楼
同意18楼意见!
回复