120墙上可以预埋水平或竖向线管吧?规范上可有依据?

120墙上可以预埋水平或竖向线管吧?规范上可有依据?
免费打赏
ljs1399
2008年08月08日 22:38:38
12楼
120墙上不能预埋电线管.预能埋电线管要影响墙体结构.如果必须埋的话.只有等墙体好后进行开槽埋管.
回复
yuan-tingting
2008年08月09日 01:00:02
13楼
可以穿管,但管径的选用原则是一般不超过墙体厚度的三分之一
回复
hanqiangding@co163
2008年08月09日 11:09:27
14楼



规范有非常明确的要求,管径不超过三分之一,详见施工验收规范。
回复
liuhinly
2008年08月09日 15:51:54
15楼
可以埋,但是对管径有要求
回复
net.cn.2008
2008年08月12日 20:11:51
16楼



可以埋 我的电说从哪儿走就要从哪儿走 结构不行是结构的事 他在做的时候应该考虑到了设备的安装问题 40以下我认为是可以的
回复
z13922855993
2008年08月13日 08:23:49
17楼
呵呵楼上的口气好大啊!但你有没有想过结构考虑了上去。你又不埋管那不就浪费了吗?
回复
th7809972
2008年08月20日 14:54:47
18楼
同意12楼,其他都不是做施工的出身,不了解施工实际情况
120的墙体土建上是不可能好预埋管线的,预留了,就不好砌墙了
120的墙体只能是墙体砌好了,电气上劈槽埋管,再修补
回复
wyjmb
2008年08月21日 09:07:50
19楼
水平管不行。竖向可以,在埋管处砼体。:lol
回复
luozi8250
2008年08月21日 10:43:40
20楼
水平管不行。竖向可以,

外径最好不要超过32 (主要考虑)

和结构商量一下煨弯
回复