关于热力外网的水力计算?
wxzzg
wxzzg Lv.2
2010年06月30日 23:47:35
来自于采暖供热
只看楼主

我现在要对一个大约150万平米的热网系统进行水力计算,手中有热力管线的图纸,有二次循环泵的型号等等,怎样计算各分支管道的阻力,校核泵的最佳设计曲线?

我现在要对一个大约150万平米的热网系统进行水力计算,手中有热力管线的图纸,有二次循环泵的型号等等,怎样计算各分支管道的阻力,校核泵的最佳设计曲线?
flier_01
2010年07月01日 00:22:50
2楼
除了楼主所提到的资料外
还应了解各楼的热负荷(或面积)
才能计算各管段的流量
进而计算各段阻力
及总管路阻力