总开会比分开关额定电流还小?
yuanxiaini
yuanxiaini Lv.3
2005年10月09日 12:10:13
只看楼主

三相进户时,总开的计算电流才14A而分回路电流就20A,这样所选开关会不会导致分开关比总开更大?这是我刚接触的一份图纸,设计者竟然把单相负荷直接类加就得出三相负荷!

三相进户时,总开的计算电流才14A而分回路电流就20A,这样所选开关会不会导致分开关比总开更大?这是我刚接触的一份图纸,设计者竟然把单相负荷直接类加就得出三相负荷!
免费打赏
大鼻山
2005年10月09日 12:33:38
2楼
只要自己不犯那样的毛病就行了。
回复
石大头
2005年10月10日 15:25:24
3楼



顶!
回复
shyboy68
2005年10月10日 15:50:19
4楼

你到底要问什么
回复
李兴龙机电科技
2005年10月10日 15:55:17
5楼
回复
yuanxiaini
2005年10月10日 17:37:07
6楼
我的意思是总开有没有可能比分开关电流还小,比如三相进箱而总的功率并不大的情况下,或负荷严重不平衡时
回复
controler
2005年10月10日 18:37:58
7楼

不行的!!
回复
wuqiurui
2005年10月10日 22:43:58
8楼

这个,嗯?
回复
plainlife
2005年10月11日 09:13:43
9楼
??????????
回复
liufangping
2005年10月11日 12:04:43
10楼
实际中很少有这种情况,不过也有可能啊,当出线中一回是感性负载和一回是容性负载时,流过总开关的电流由于感性电流与容性电流相互抵消可能小于流过分开关的电流
回复