框剪结构中,抗震规范6.5.1条,抗震墙的周边应设置梁(或暗梁)和端柱组成的边框,房屋中间的框架柱和剪力墙连接处,剪力墙上还要设暗梁吗?我认为是四周的剪力墙和框架柱连接处,要设暗梁
框剪结构中,抗震规范6.5.1条,抗震墙的周边应设置梁(或暗梁)和端柱组成的边框,房屋中间的框架柱和剪力墙连接处,剪力墙上还要设暗梁吗?我认为是四周的剪力墙和框架柱连接处,要设暗梁
2楼
不能这样子理解,剪力墙分摊的剪力都比较大,在框剪结构中,剪力墙是是第一道防线的主要抗侧力构件,一旦破坏,后果很严重。在框剪结构的剪力墙中设置暗梁,主要是起到第二道防线的作用。
回复
3楼
关于该条文,我也和lz有一样的疑问,主要是审图公司老是动不动就叫所有墙上都设暗梁,我觉得没有必要,规范只要求组成边框,没要求所有墙内形成框架啊
回复
4楼
从条文上理解是只在周边设暗梁.审图公司属于从严要求,我也遇到过,经过沟通也过了
回复
5楼
学习了
回复
6楼
是要设置暗梁的,暗梁的配筋只是按构造配就可以
回复
7楼
抗震墙的周边应设置梁(或暗梁)和端柱组成的边框
我认为都应该设,规范上说的很明白,抗震墙周边,只要是抗震墙的周边都要设,不是说框架四周,所以只要有抗震墙就要设。另外从规范出发点考虑,二楼的说法是很正确的。最后一点就是做设计要知道为什么需要这么做,而不是死扣规范这里要不要的问题。从规范编制出发点考虑,作出的设计就是安全可靠的,作为设计人员那么死扣,以后想起来自己能踏实的了吗?别忘了,我们现在是终身负责呀
回复