关于表格“受弯构件纵向受拉钢筋的最大配筋率”的疑问
fiercehawk
fiercehawk Lv.7
2010年06月29日 19:44:26
只看楼主

《钢筋混凝土结构设计用表-按新规范编写》(胡允棒编著,2004年版)的第44页:表格“普通钢筋混凝土受弯构件纵向受拉钢筋的最大配筋率”的数据我按规范算了一下HPB235一行结果一致HRB335一行书上的数据是我计算的1.116倍 HRB400一行书上的数据是我计算的1.185倍翻了半天规范也没有找到错误所在,还望高人指点一二,甚是感激!附表格“普通钢筋混凝土受弯构件纵向受拉钢筋的最大配筋率”

《钢筋混凝土结构设计用表-按新规范编写》(胡允棒编著,2004年版)的第44页:
表格“普通钢筋混凝土受弯构件纵向受拉钢筋的最大配筋率”的数据我按规范算了一下

HPB235一行结果一致
HRB335一行书上的数据是我计算的1.116倍
HRB400一行书上的数据是我计算的1.185倍
翻了半天规范也没有找到错误所在,还望高人指点一二,甚是感激!

附表格“普通钢筋混凝土受弯构件纵向受拉钢筋的最大配筋率”

[ 本帖最后由 fiercehawk 于 2010-6-29 19:46 编辑 ]

普通钢筋混凝土受弯构件纵向受拉钢筋的最大配筋率2.JPG

免费打赏
haha9908
2010年06月30日 12:00:17
2楼
楼主正解,此表错误
该表算的是非抗震的最大配筋率,由受压区高度来决定
回复
fiercehawk
2010年07月05日 21:23:36
3楼



那要是算抗震的最大配筋率,跟这个一样么?还望指点 谢谢哈
回复
sys170
2010年07月08日 12:32:11
4楼
那要是算抗震的最大配筋率,跟这个一样么?还望指点 谢谢哈
回复
fiercehawk
2010年07月08日 19:48:32
5楼


???
回复
wlf168
2011年05月07日 16:31:29
6楼
楼主,能上传一个电子版的么
回复
chenwei13033576
2014年07月14日 07:23:13
7楼
fiercehawk 发表于 2010-7-5 21:23 那要是算抗震的最大配筋率,跟这个一样么?还望指点 谢谢哈抗震的最大配筋率计算原理一样不过按照规范,抗震的情况下可以计入受压钢筋
回复
2014年07月14日 08:54:42
8楼
共同学习下
回复
结构生活
2014年12月05日 13:47:11
9楼
haha9908 发表于 2010-6-30 12:00 楼主正解,此表错误该表算的是非抗震的最大配筋率,由受压区高度来决定你的意思就是次梁是按这个最大配筋率来控制的了?