超高层中间部位设了一个消防水池,供水由地下消防水池向中间水池供水,然后能过消防水泵供给管网。经计算,地下消防水池为540立方,中间水池,暂定60立方,该容积能满足要求吗?
超高层中间部位设了一个消防水池,供水由地下消防水池向中间水池供水,然后能过消防水泵供给管网。经计算,地下消防水池为540立方,中间水池,暂定60立方,该容积能满足要求吗?
2楼
感觉没有问题,这种接力水泵都是下面的先开,再开上面的泵,是联动的并且启动有先后.你的水箱可以满足10分钟的用水量应该没问题..
关于屋顶水箱减压的问题,我觉得也没什么问题.
以上意见仅供参考(我还没去翻书)
另外建议楼主看看关于超高层建筑的书,只要看人家的扩初就好
回复
3楼
采用消防泵直接串联的各区水箱的有效容积不应小于18立方;采用中间水箱转输的水箱不应小于60立方
回复