17米的高填方,做什么基础妥当
inzaghicxcc
2010年06月29日 10:12:24
只看楼主

本工程是公路建设的附属楼房,3层框架,民用建筑,最大柱荷载2000KN左右,由于种种因素,场地选在填方处且不能更改位置,无地勘资料,现在请教大家,这种情况怎么处理,做桩基的话是不桩长太长,而且回填土压实不密,导致负摩阻力太大,换填的话,回填土太深,工程量太大。

本工程是公路建设的附属楼房,3层框架,民用建筑,最大柱荷载2000KN左右,由于种种因素,场地选在填方处且不能更改位置,无地勘资料,现在请教大家,这种情况怎么处理,做桩基的话是不桩长太长,而且回填土压实不密,导致负摩阻力太大,换填的话,回填土太深,工程量太大。
免费打赏
zhaojian_0115
2010年06月29日 10:32:24
2楼
期待高手指点
回复
haha9908
2010年06月30日 16:45:53
3楼
详细说明地质情况:各层土质,厚度,承载力特征值,极限端阻力,地下水位。。。
回复
kayllen
2010年07月01日 17:17:56
4楼
都不知道你房子干什么用的?用50年以上?还是临时房子,公路修好就拆了?
回复
qlb123456789
2010年07月02日 09:43:13
5楼
进行"强夯"地基处理,提高地基承载力,
回复
inzaghicxcc
2010年07月02日 15:58:50
6楼
不是临时的建房,是长期使用的,没有地勘资料,应该是用废渣回填的,强夯的话从多少米开始强夯起,毕竟是高填方
回复
lqh29039
2010年08月03日 22:40:17
7楼
做桩基
回复
tuantuancong1
2010年08月04日 17:13:27
8楼
房子是做什么用的呢????
具体点嘛
回复
海阔天空0
2010年08月05日 20:54:24
9楼
最大柱荷载2000KN左右
======================
由此断定桩基合适,如果是两桩台,单桩承载力标准值100吨左右,可行
回复
chineseboyjzg
2010年08月06日 00:12:08
10楼
没有地勘资料?
这个可以有?!
回复
kmlllwen
2010年08月06日 10:11:16
11楼
可以做桩基,无地质资料,最好是把持力层处理下,达到承载力要求.结构上注意水平连续处理.
回复

相关推荐