关于电缆与防雷分区的问题
iamcmh
iamcmh Lv.11
2010年06月29日 10:11:07
只看楼主

户外电缆在规范的图例中都归入LPZ0区。我觉得有问题。按照规范对防雷区的文字定义:LPZ0区:本区内电磁场强度没有衰减。LPZ1区:本区内电磁场强度可能衰减,这取决于屏蔽措施。如果户外电缆是穿钢管引入的呢,电缆在钢管内,钢管内的电磁场强度肯定有很大衰减,钢管内的电缆怎么能算在LPZ0区?同理用铠装电缆或屏蔽电缆,其线芯能算在LPZ0区?我认为这种情况下只能把钢管、铠装层、屏蔽层算入LPZ0区,内部线芯算在LPZ1区,按LPZ1区的条件选SPD即可。

户外电缆在规范的图例中都归入LPZ0区。我觉得有问题。
按照规范对防雷区的文字定义:
LPZ0区:本区内电磁场强度没有衰减。
LPZ1区:本区内电磁场强度可能衰减,这取决于屏蔽措施。

如果户外电缆是穿钢管引入的呢,电缆在钢管内,钢管内的电磁场强度肯定有很大衰减,钢管内的电缆怎么能算在LPZ0区?同理用铠装电缆或屏蔽电缆,其线芯能算在LPZ0区?

我认为这种情况下只能把钢管、铠装层、屏蔽层算入LPZ0区,内部线芯算在LPZ1区,按LPZ1区的条件选SPD即可。
免费打赏
newplancn
2010年06月29日 11:32:48
2楼
如果电缆全程穿钢管或许可以不划入LPZ0
回复