无功补偿问题
daojianwuying
2005年10月05日 12:33:24
只看楼主

窝在给一钢厂做无功补偿时遇到一个问题,由于自己才疏学浅,不能解释,请高手帮窝解释一下,不胜感激.轧钢厂是一台1000KVA的变压器,带两台220KW的和380KW的电机,做了一套12路的无功补偿,每路30千乏.在使用时,投第一路电流260A,投第二路还是260A(总电流).投第三路还是260A.投到第6组时电流290A,以后就随电容个数增加电流随之增加.现在都把头5组定为固定投入,只要生产就投入,求教各位有何良策?

窝在给一钢厂做无功补偿时遇到一个问题,由于自己才疏学浅,不能解释,请高手帮窝解释一下,不胜感激.
轧钢厂是一台1000KVA的变压器,带两台220KW的和380KW的电机,做了一套12路的无功补偿,每路30千乏.在使用时,投第一路电流260A,投第二路还是260A(总电流).投第三路还是260A.投到第6组时电流290A,以后就随电容个数增加电流随之增加.
现在都把头5组定为固定投入,只要生产就投入,求教各位有何良策?
免费打赏
anan666
2005年10月05日 13:19:10
2楼
如果是补偿屏,上面应有电流表,30千乏的BSMJ或BZMJ电容器,每路投入时额定电流约为43安,看补偿屏上的电流表,这样直观些.低压无功补偿一般按功率因数高低自动投切,不知为何要5路固定投入,楼主谦虚,希望听你更多的经验.
回复
李兴龙机电科技
2005年10月05日 13:25:27
3楼
好像有人推荐部分固定投切,部分自动投切。
回复
daojianwuying
2005年10月05日 19:00:55
4楼
低压无功补偿一般按功率因数高低自动投切,不知为何要5路固定投入.
如不如此.先投那路由于电流严重超标将损坏.
回复
ggzxm
2005年10月06日 02:08:20
5楼
几组电容固定投入,当负荷变化,功率因数也是很低的。
兄弟你这做法很不合理、经济,我提一个方案供参考:在两台电机做定补(就地补偿,电容电流为空载电流即可)随电机启动投切,在无功计量后再做一个集中补偿(要求能自动投切,单组容量不等容量);这样做比较经济,对运行也比较省事。
回复
mrlqt
2006年12月28日 10:25:44
6楼
这种问题好久没有见过了,注意电容的安全。