消防水泵出口的偏心大小头是上偏心还是下偏心?
8s666
8s666 Lv.2
2010年06月28日 14:38:20
来自于工地图片
只看楼主

防水泵出口的偏心大小头是上偏心还是下偏心?消防水出口的止回阀必须用微阻缓闭的吗?

防水泵出口的偏心大小头是上偏心还是下偏心?
消防水出口的止回阀必须用微阻缓闭的吗?
免费打赏
zbincome
2011年12月30日 14:07:35
12楼
一定要用偏心异径大小头,安装上部平齐,这样为减少上部空气聚集
回复
zhongmei68
2012年01月06日 16:17:24
13楼
一定要用偏心异径大小头,安装上部平齐,这样为减少上部空气聚集
回复
yzk0308
2012年02月16日 20:54:14
14楼
是啊,一般是上平,防止空气聚集。
回复
lvkailei
2012年02月21日 17:27:04
15楼
所有离心泵都是:进口下偏心,出口同心异径即可
回复
xuguang021
2012年02月22日 14:23:34
16楼
上平,为了不集空气,
回复
nange123456
2016年08月19日 17:28:25
17楼
ys555250 发表于 2011-4-19 20:42 想请问下,偏心大小头的朝向(向下或向上)有什么区别?在水流中的空气向上走,如果用下平偏心变径,空气容易积存在偏心变径处,造成气蚀。上平偏心变径,气体直接进泵里了,不产生积存,画个图比划比划就知道了