消防水泵出口的偏心大小头是上偏心还是下偏心?
8s666
8s666 Lv.2
2010年06月28日 14:38:20
来自于工地图片
只看楼主

防水泵出口的偏心大小头是上偏心还是下偏心?消防水出口的止回阀必须用微阻缓闭的吗?

防水泵出口的偏心大小头是上偏心还是下偏心?
消防水出口的止回阀必须用微阻缓闭的吗?
免费打赏
zhf-li
2010年07月27日 14:51:40
2楼
是下偏心也就是顶平安装,采用缓闭可减小水锤
回复
zhanglei1901030317
2011年01月11日 20:10:26
3楼
水泵进口变径采用异径偏心大小头,安装时保证管顶平接。水泵出水口变径使用同心变径就可以。另外就是水泵吸水管要注意坡度要求
回复
qdbqwl
2011年01月12日 10:30:24
4楼
很赞成3楼的说法,可采用微阻缓闭阀,如果压力不高也可以不用微阻缓闭阀,只用普通的也可以。
回复
stevensom
2011年04月16日 16:17:44
5楼
回复
ys555250
2011年04月19日 20:42:45
6楼
想请问下,偏心大小头的朝向(向下或向上)有什么区别?
回复
smzhangming
2011年12月01日 17:22:24
7楼
回复
wangzhr2008
2011年12月02日 09:44:55
8楼

我接触的偏心大小头是装在水泵进口的,上平下偏的。
回复
yinhuixiayan2004
2011年12月07日 22:00:56
9楼
上平,为了不集空气,
回复
xiaofanghejian
2011年12月10日 18:50:21
10楼
上平,为了不集空气,
回复
ssy441
2011年12月26日 09:51:41
11楼
水泵出口管一般用同心异径大小头!