长距离输水管线上(DN800~1000)排气阀,泄水阀口径一般多大?
长距离输水管线上(DN800~1000)排气阀,泄水阀口径一般多大?
2楼
《城镇供水长距离输水管(渠)道工程技术规程》CECS 193-2005中有规定:) :)
回复
3楼
这个应该是用三通来作为变通的,然后接一个100这个的排气或者泄水。
回复
4楼
市政07S排气阀井的图集上有,查一下就行了
回复
5楼
我们公司DN800的PCCP管是300的泄水,200的排气,希望对你有帮助
回复
6楼
室外给排水设计手册有,好像泄水管径是管道的四分之一,排气是管道的五分之一吧,具体还是要查一下设计手册和规范。
回复
7楼
可参见《城镇供水长距离输水管(渠)道工程技术规程》(CECS 193-2005)中有关规定:
1、第5.2.2条 输水管道泄水阀直径应经水力计算确定,可取输水管道直径的1/5~1/4。
2、第5.3.4条 进气排气阀的口径在仅需要排气功能时宜取输水管道直径的1/12~1/8。在进排气功能均需要时,宜取输水管道直径的1/8~1/5,或经计算确定。排气阀有效排气口径不得小于其公称通径的70%。
回复
8楼
一般很少有这么大的,要跟厂家预定,要不就是三通来变通
回复
9楼
学习了
回复
10楼
《城镇供水长距离输水管(渠)道工程技术规程》CECS 193-2005
回复
11楼
